横河涡街流量计DY系列,分体式,现场变送器显示流量正确的,但传入DCS显示一直满量程,应该是输出模块故障,可以维修吗?还是整体更换变送器表头呢?

 

发表于 2018-8-13 10:58:29

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 jingxin1964 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
横河返修还不如买个新的,他们也不愿意干返修的活。

 

发表于 2018-8-13 11:16:14

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用多久了,横河的东西还没见过有这种情况的,你用的这个是几线制的?

 

发表于 2018-8-13 13:12:45

回复

使用道具 举报

在质保期内吗?

 

发表于 2018-8-13 13:43:40

回复

使用道具 举报

tiger2010 发表于 2018-8-13 13:12
用多久了,横河的东西还没见过有这种情况的,你用的这个是几线制的?

您都用过几线制的横河的涡街流量计?

 

发表于 2018-8-13 15:24:05

回复

使用道具 举报

您根据什么说是输出模块的故障?
您首先应该量一下DCS的 A/I 端子是否是正常的电流值,或对流量计的输出信号进行检验是否是正确的输出设置。

横河电机的涡街流量计,可以通过不同的接线得到不同的信号,默认的输出信号是模拟电流值,但通过特殊接线可以输出脉冲或接点信号,您要好好看看操作手册才行。

 

发表于 2018-8-13 15:27:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

更换显示器模块就可以,但是需要确定哪个模块是否是坏的,还是设置的问题,或DCS通道问题

 

发表于 2018-8-13 15:51:57

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
shrien + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qugd 发表于 2018-8-13 15:24
您都用过几线制的横河的涡街流量计?

你的意思横河的涡街只有两线制的表?

 

发表于 2018-8-13 16:24:14

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
维修过某厂的流量计,有3个电路板,一个信号处理板,一个输出板,一个电源板。横河的没有搞过,看看是不是也是几块板组合的,换掉输出板就OK了。

 

发表于 2018-8-13 16:47:47

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
先量变送器输出端电流,电流如果是正确的,那就查接收端DCS的量程或AI模块的问题,如果电流不对,那就看变送器的设置及接线端是否正确。

 

发表于 2018-8-14 08:42:31

回复

使用道具 举报

jingxin1964楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
tiger2010 发表于 2018-8-13 13:12
用多久了,横河的东西还没见过有这种情况的,你用的这个是几线制的?

2线制

 

发表于 2018-8-14 08:44:55

回复

使用道具 举报

jingxin1964楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

2010开始使用的

 

发表于 2018-8-14 08:45:34

回复

使用道具 举报

jingxin1964楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qugd 发表于 2018-8-13 15:27
您根据什么说是输出模块的故障?
您首先应该量一下DCS的 A/I 端子是否是正常的电流值,或对流量计的输出信 ...

2010开始使用,一直正常,现在出现这种故障了。

 

发表于 2018-8-14 08:46:56

回复

使用道具 举报

jingxin1964楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
石头_HOTO 发表于 2018-8-13 15:51
更换显示器模块就可以,但是需要确定哪个模块是否是坏的,还是设置的问题,或DCS通道问题

在安全栅处测量电流是超20mA

 

发表于 2018-8-14 08:47:52

回复

使用道具 举报

jingxin1964 发表于 2018-8-14 08:47
在安全栅处测量电流是超20mA

如果是进安全栅超,有可能是板子坏了,换一块就可以了

 

发表于 2018-8-14 12:30:24

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.069383 second(s), 93 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197