[讨论] 安全阀后管道能否定义成非压力管道

[复制链接]
10.6K |15
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
0720huiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--安全阀泄放后汇入放空总管然后高点放空,安全阀后到总管之间的这段管道工作压力如何确定,如果只算管道阻力,这段管道的工作压力就很小,就可以不化成压力管道,但是安全阀排放时气体对管道冲击很大。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2018-8-3 11:55:39



上一篇:求VOCs采用RCO与RTO工艺的计算小程序,包括物料平衡与能量平衡
下一篇:不饱和烃

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
955559 + 5 深入讨论

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 0720hui 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
sunnsyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--按压力管道考虑,比较安全-登录查看全文

 

发表于 2018-8-3 15:38:45

评分

参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--sunnsy 发表于 2018-8-3 15:38 按压力管道考虑,比较安全 按压力管道设计,压力等级可等同于安全阀前的管道压力等级,也可低一个压力等级,一般情况下,安全阀前后压力等级是取相同值的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-8-3 17:05:58

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
赵茂爽VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--安全阀后一般动静背压之和为安全阀设计压力10%一下,怎么可能阀前后压力等级一样呢-登录查看全文

 

发表于 2018-12-11 11:32:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
赵茂爽VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--meinijiuok 发表于 2018-8-3 17:05 按压力管道设计,压力等级可等同于安全阀前的管道压力等级,也可低一个压力等级,一般情况下,安全阀前后 ... 不要误人子弟,可以看一下HG20570 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-11 11:33:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--不应该算作是压力管道。-登录查看全文

 

发表于 2018-12-11 13:19:00

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--赵茂爽 发表于 2018-12-11 11:33 不要误人子弟,可以看一下HG20570 别跟我扯标准,具体工况具体分析,我遇见很多安全阀前后管道压力等级取一样值的。 做化工不只是为了标准而标准,理论是很重要,但是实际情况更具有 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-12 11:44:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--学学这些 安全阀设计手册.pdf ( 下载次数: 3,容量1.33 MB,共需【30  财富值  +  财富 -5 财富值】) 2018-12-12 16:11 上传 点击文件名下载附件 . // [预览] strpos(安全阀设计 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-12 16:11:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--化不化压力管道只是多了报检程序而已,还是要按压力管道的标准设计-登录查看全文

 

发表于 2018-12-17 09:45:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

10
xzsonfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这样符合压力管道的定义吗? 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-17 13:07:30

点评

请问安全阀后的管道的最高工作压力怎么考虑?  详情 回复 发表于 2018-12-17 13:32

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--xzsonf 发表于 2018-12-17 13:07 这样符合压力管道的定义吗? 压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定 ... 请问安全阀后的管道的最高工作压力怎么考虑? ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-17 13:32:32

点评

我认为工作压力的确定可以:(1)有能力的设计人员可以根据泄放量、泄放压力和背压计算或者仿真得到阀后工作压力;(2)如果没这能力,那也可以参照整定压力。但肯定不是常压。  详情 回复 发表于 2024-11-20 14:02
回复

使用道具 举报

12
jocysongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--直接与放空管道相连的话,可以不算压力管道。-登录查看全文

 

发表于 2018-12-17 17:01:41

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 同意你的观点
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
赵茂爽VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--meinijiuok 发表于 2018-12-12 11:44 别跟我扯标准,具体工况具体分析,我遇见很多安全阀前后管道压力等级取一样值的。 做化工不只是为了标准 ... 安全阀后设置的压力要低于安全阀设计压力的10%,这已经由安全阀所确 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-18 19:28:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--赵茂爽 发表于 2018-12-18 19:28 安全阀后设置的压力要低于安全阀设计压力的10%,这已经由安全阀所确定了,这不是标不标准的问题!阀前后 ... 请你看清我的回复,我回复的是可等同于阀前的压力等级 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-19 08:56:02

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15
xiongcongguiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--小小化工工程师 发表于 2018-12-17 13:32 请问安全阀后的管道的最高工作压力怎么考虑? 我认为工作压力的确定可以:(1)有能力的设计人员可以根据泄放量、泄放压力和背压计算或者仿真得到阀后工作压力;(2)如果没 ...-登录查看全文

 

发表于 2024-11-20 14:02:51

回复

使用道具 举报

16
jlchinaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--“”安全阀排放时气体对管道冲击很大“”——这与压力管道没有关系,安全阀排放反力问题-登录查看全文

 

发表于 2024-11-20 15:56:10

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155320 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197