请问化工厂区外管廊第一层的层高一般是不是3.5米高,有没有规范要求,为节省投资能否降低高度?谢谢

 

发表于 2018-7-19 22:07:39

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
智者明 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 海绵hm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ylb913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 ylb913 于 2018-7-20 07:22 编辑

个人明确现场见过层高1200、1400的,~2000米在规范里面见过,这个应该主要与装置的规模管道的管径有关。找到SEPD 0121 管廊配管设计规定:
2.3 管廊的高度和层间距
2.3.1 管廊的高度和层间距由下列因素决定:
a) 管廊下方是否布置泵、冷换设备;
b) 管廊下方的泵是布置在封闭泵房内、棚内还是露天布置;
c) 管廊下方作为检修通道或管廊跨越道路时对净高的要求;
d) 管廊上的大多数管道管径的大小及其与管廊两侧构架和设备的接管高度。
2.3.2 管廊下方的泵是露天布置时,考虑到泵的操作(泵进出口管道所需立管高度及
其吊架梁等)和维修,至少需要3.5 m 高度。管廊上管道与两侧设备相接时,其高度
应比管廊下层管道标高低或高0.6 m~1.0 m。所以管廊下层梁顶标高最小为
3.5 m。实际上,设计中经常采用的下层梁顶标高为4.0 m~4.5 m,见图3.1-1。
2.3.3 管廊下方的泵是布置在泵房或棚内时,管廊下层横梁与泵房顶或棚顶之间的高
差应使管道在改变标高后能方便地从管廊侧面与其两侧的设备相连接。这种管道改变
走向的标高差为0.6 m~1.0 m。当管廊下方布置冷换设备时,应根据与冷换设备有关
的管道及管廊下层的管道综合考虑下层横梁的最小高度。
2.3.4 管廊下方为检修通道或管廊跨越道路时的净高度为:
a) 管廊下方为检修通道时,净高不小于3 m,见图3.1-1;
b) 管廊跨越装置内检修道时,净高不小于4.5 m;
c) 管廊跨越铁路时,净高(距地面)不小于5.5 m。
2.3.5 管廊的层间高差为1.2 m~2.0 m,横梁与侧梁的高差为0.6 m~1.0 m,视装置
规模及大多数管道的管径而定。管道与管廊两侧设备的连接应避免管道出现液袋。
2.3.6 临近装置边界或其他不影响通行区域的管道可以敷设在管墩上,墩顶高度约为
0.5 m。

 

发表于 2018-7-20 07:10:30

评分

参与人数 3财富 +15 收起 理由
智者明 + 5 积极参与
海绵hm + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dahei9971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
都不一样,主要考虑检修和车辆通行。

 

发表于 2018-7-20 07:15:26

评分

参与人数 3财富 +9 收起 理由
智者明 + 2 积极参与
海绵hm + 5 积极参与
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管廊的净空高度应根据管廊下面布置的泵类、换热器类设备安装和检修所需
空间高度来确定,也要考虑与管廊两侧设备的接管高度。当管廊横跨道路时,还须满足车
辆通过所需的安全高度。一般管廊的最小净空高度如下:
管廊横跨装置内主干道 最小净空高度≥6m
管廊横跨装置内一般道路 最小净空高度≥4.5m
管廊下布置泵类时 最小净空高度 >3.5m

 

发表于 2018-7-20 08:34:09

评分

参与人数 3财富 +20 收起 理由
智者明 + 10 深入讨论
海绵hm + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

说ツ放弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
顶一下学习了!

 

发表于 2018-7-23 19:01:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
海绵hm + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

123B123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
《全国压力管道培训教材>、《石油化工装置工艺管道安装设计手册〉〉、《压力管道设计及实例》、《配管设计工程应用》、SH 3011这些规范上都有规定。

装置管廊第一层层高,应为:2.2米人通行、3.5米叉车通行、4米消防车、5.5米大消防车。

发表于 2018-7-25 17:06:47

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
海绵hm + 5 深入讨论
955559 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171634 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197