hasibiligeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你应该关闭回水阀试试,看还有没有振动。
如果某个冷却器,特别是气体冷却器的管束腐蚀,会超成气体窜至循环水管网,会超会你说的相关参数的变化,特别是高压换热器振动很严重。
判断方法:先找气体冷却器,然后将出口阀关闭,可以考虑就地排放循环水,气有没有气体冒出(要注意,如果是有氢气类的水冷器时,注意防爆和气体疏散),用气体检测仪很容易找到的。
希望对你有帮助。

 

发表于 2018-5-19 15:58:03

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
换热器泄漏、气体进入循环数的话可以在凉水塔顶用测爆仪检测
另一种可能,是不是水泵吸入压头不足或入口过滤器堵塞,白天水温高,用水量加大,造成泵部分气缚或吸入空气
如果用气体在线冲洗水冷器,也可能引起这种现象
再排查一下阀门阀芯是否松动、阀门开度过大或过小的情况

 

发表于 2018-5-22 14:01:48

评分

参与人数 1财富 +11 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 11 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

_______IJZJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我就想知道你是谁

 

发表于 2018-5-22 17:19:50

点评

这是碰上熟人了  详情 回复 发表于 2018-5-23 09:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

_______IJZJ 发表于 2018-5-22 17:19
我就想知道你是谁

这是碰上熟人了

 

发表于 2018-5-23 09:44:14

点评

你俩不会是一个公司的吧  详情 回复 发表于 2018-5-23 11:09
回复

使用道具 举报

曦月梧桐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

你俩不会是一个公司的吧

 

发表于 2018-5-23 11:09:42

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

luohaoyongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
循环水泵出口多功能水力控制阀排排气,看看有没有效果

 

发表于 2018-5-25 11:53:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xinjing800521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wycasia 发表于 2018-5-22 14:01
换热器泄漏、气体进入循环数的话可以在凉水塔顶用测爆仪检测
另一种可能,是不是水泵吸入压头不足或入口过 ...

公用工程使用的循环水系统,没有易燃易爆的换热介质,不过已经排除了换热器泄漏的可能。过滤网也检查过了,没有堵。现在怀疑阀门出问题的可能要大些,可是现在循环水还不能停,只能先这样运行着了。谢谢

 

发表于 2018-5-26 11:03:22

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

haichuanxuezheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从你说的现象来看,你的供水量应该是白天供水和回水压力同步下降,夜间同步上升。你看看循环水问的变化情况应该趋势相同。我想以下几方面:1,循环水白天温度和夜间温度相差大,温度影响你泵的出口压力。2,外界用水量白天应该是多了些,造成压力下降。(这个似乎更合理些)。

 

发表于 2018-5-28 14:53:17

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xinjing800521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
luohaoyong 发表于 2018-5-25 11:53
循环水泵出口多功能水力控制阀排排气,看看有没有效果

可以试一下

 

发表于 2018-5-29 16:17:51

回复

使用道具 举报

xinjing800521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
haichuanxuezhe 发表于 2018-5-28 14:53
从你说的现象来看,你的供水量应该是白天供水和回水压力同步下降,夜间同步上升。你看看循环水问的变化情况 ...

现在的问题是循环水压力在白天是一直在波动,不是下降。从7点到18点左右一直在波动,波动范围差不多0.1兆帕,搞的DCS一直在报警

 

发表于 2018-5-29 16:23:08

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 2 有问有答

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
管网中有没有自动调节装置?
压力波动对应的应该有流量波动!细致检查,会找出问题的根源的

 

发表于 2018-6-2 08:56:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

FXVDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习!

 

发表于 2018-6-2 13:56:18

回复

使用道具 举报

秋天新石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有时候也有可能是系统内有空气,空气运动到哪里哪里就有压力变化。建议高处排气阀开启,一直补水,一直排气,直到压力正常后关闭阀门。你的系统应该是闭式系统吧。

 

发表于 2018-6-5 09:41:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

刘春来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
各位分析得很多,到底是什么原因,闯鬼了,杀个鸡来看看。

 

发表于 2018-6-6 12:00:53

回复

使用道具 举报

shq.lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【高级工程师+化工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
哪个管道估计被堵了,时通时不通

 

发表于 2018-6-7 08:56:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189646 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197