在闭式循环系统里,正在运转的循环泵突然因为停电或故障停泵。是不是泵及叶轮将受到介质从出口高压端向入口低压端瞬间冲击的力?这就是水锤吗?所以要在循环泵的出口安装止回阀,然后使冲击力作用在止回阀上,从而保护泵及叶轮?
有些循环泵出口的缓闭止回阀还能起到这个作用吗?止回阀的阀瓣在10s内关闭,还能消除水锤吗?有人说止回阀是防止介质倒流,那么闭式循环循环怎么可能会出现介质倒流呢?这样说的话,那循环泵的出口根本没有必要安装止回阀,我有些搞不明白了,望高人赐教。

 

发表于 2018-4-18 16:42:08

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
cy3352 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 qin8850360 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 zdl1966 于 2018-4-18 19:27 编辑

有缓闭止回阀能减小水锤作用到泵。止回阀可以防止倒流、完全防止水击。

 

发表于 2018-4-18 19:26:34

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
cy3352 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不能取消,保护设备。

 

发表于 2018-4-18 19:34:17

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
cy3352 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

止回阀就是为了防止介质倒流对泵的过流部件以及其他电气设备造成损坏,不能取消哦

 

发表于 2018-4-18 20:39:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
cy3352 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

止回阀在泵的压水管路上是必须设置的设备,作用是防止流体倒流,消除水锤,保护设备和管路

 

发表于 2018-4-21 13:44:46

回复

使用道具 举报

暖通虫虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不能取,正常情况下,供冷(热)所有的设计图纸上水泵出水口都有止回阀和关断阀门(闸阀或蝶阀)

 

发表于 2018-4-23 21:35:19

回复

使用道具 举报

双河间VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
各位说的很有道理,我再补充一点。
设备正常运行时,假如循环泵通常采用多用一备
1.备用设备联锁时,必须保持进出口阀门开启,以便运行泵故障或系统水压降低时能迅速启动,如没有止回阀,就无法保证出口阀门开启,会造成事故的扩大化。
2.当一台运行泵发生事故停运时(如电气故障),停运的故障泵会造成系统倒流,减少了供回水压差,仍在运行的循环泵会出现因进出口压差急剧降低,使流量迅速增加,电动设备过负荷损坏,并影响系统正常使用。

 

发表于 2018-4-26 10:44:50

回复

使用道具 举报

蚂蚁shulinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
锅炉房设计规范13.1.9每台热水锅炉与热水供、回水母管连接时,在锅炉的进水管和出水管上应装设切断阀;在进水管的切断阀前宜装设止回阀。这种都是类似的吧,可以看看条文说明

 

发表于 2021-12-20 17:43:00

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107618 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197