英文题目:Side Stream Filtration Rate For Cooling Towers
原文链接:https://www.cheresources.com/inv ... for-cooling-towers/
原文作者:ankur2061
翻译员ID:@kid_ptd
校对员ID:@zhdw0906 @cslgwbb
终审员ID:@yangshaoj2005

      悬浮固体(表现为颗粒或浊度)是冷却塔中非常常见的物质,一般情况下,此类物质会在水系统中的低流速区域(如冷却水池中)沉积下来,成为细菌繁殖的温床,因此需要频繁对冷却水池进行冲洗和清理。糟糕的是,此类物质会降低冷却水系统的传热性能,导致水处理化学试剂(如杀菌剂)用量陡增,进而导致水处理成本增加。

      现今的冷却塔则采用旁滤的方式对冷却水进行处理,可通过多种方案落实。冷却水池中的水可单独进行循环过滤,也可以将旁滤器安装在冷却水循环泵的出口进行处理。冷却塔的旁滤流程参考以下简图:

图片1.png
      若旁滤器安装在冷却水循环泵的出口,要求通过旁滤器处理的水流量可按照以下公式进行计算:
公制单位(升/秒):旁滤流量(L/s) = [ (冷却水中的悬浮固体含量,ppm) / 200 – 1 ] ×排污流量(L/s)
美制单位(加仑/秒):旁滤流量(gpm) = [ (冷却水中的悬浮固体含量,ppm) / 200 – 1 ] × 排污流量(gpm)

      由上式可知,当循环冷却水中的悬浮固体含量小于200ppm时,可以不需要旁滤,然而仍建议安装旁滤器,因为水中的悬浮固体浓度会随时间逐渐增加,或者会产生周期性的升高。

       具备反冲洗功能的压力砂滤器是冷却塔上常用的旁滤设备,冲洗水可以采用其他水源,也可采用冷却水,而用冷却水冲洗时这部分水量应算作冷却塔排污的一部分。两种情况下产生的反冲洗污水都必须送至废水处理厂。


 

发表于 2017-12-11 14:38:10

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
B0SS + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 chaofans 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chaofans楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
@kid_ptd @zhdw0906 @yangshaoj2005 请三位跟帖领取奖励

 

发表于 2017-12-11 14:42:04

回复

使用道具 举报

zhdw0906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢管理员。

 

发表于 2017-12-12 09:40:51

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 海川分 +30 收起 理由
chaofans + 10 + 1 + 30 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

yangshaoj2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
收到,领取奖励,谢谢!

 

发表于 2017-12-12 10:56:07

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 海川分 +20 收起 理由
chaofans + 10 + 1 + 20 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chaofans楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
@kid_ptd

 

发表于 2017-12-12 13:17:34

回复

使用道具 举报

这就忘记我了:lol

 

发表于 2017-12-12 13:40:29

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 海川分 +30 收起 理由
chaofans + 10 + 1 + 30 辛苦了 不会忘的

查看全部评分

回复

使用道具 举报

见的多的是回水进行旁滤~~

 

发表于 2017-12-12 16:47:59

回复

使用道具 举报

kid_ptdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢管理员

 

发表于 2017-12-13 13:25:44

评分

参与人数 1财富 +20 魅力值 +1 海川分 +50 收起 理由
chaofans + 20 + 1 + 50 辛苦了

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢学习学习

 

发表于 2017-12-13 21:19:17

回复

使用道具 举报

13996816971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
个人认为旁滤器应该是在回水管道,这样经过换热器后带走的固体杂质等等可以进行过滤

 

发表于 2017-12-29 14:32:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chaofans + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.241061 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197