    我们单位焦化装置一台DN100的调节阀,乐清九厂EPP4000的智能定位器,最近工艺反应调节阀在自动控制时波动大,让工艺切出来后,调整定位器,试验在现场手动动作很好,从DCS给信号调节,结果会在给定信号附近2-3%的一直喘,处理了各接头漏点,减压阀也换了新的,调整定位器内各参数,进行优化,未能解决。然后更换新的线路板、放大器、位置反馈传感器,等于除了外壳没有换,全换新的了,调整后,结果和原来的定位器线路板情况一样,仍然喘,最后更换了一台西门子单作用智能定位器,基本正常了。DCS给信号后,喘两次就定住位了,工艺投用后,使用正常,但是根据这次处理问题的过程,说明这台调节阀还是有问题的,请大家各抒自见,再次分析一下,阀门还存在哪些问题?谢谢了!

 

发表于 2017-9-24 20:51:44

评分

参与人数 1财富 +11 收起 理由
qhyhxjl + 11 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 manrely 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

尛吳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们有过一次类似的,是阀门选型有问题,正常情况下管道内压力太大,阀门调节不好,然后手动控制的时候阀门切出来了,管道内压力没那么大,所以手动没问题,后来换了个阀门好了

 

发表于 2017-9-25 08:22:15

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
RSchufaqi + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
手动小开度也喘吗? 试试 DCS给多大开度喘?  你这是气关阀吗?

 

发表于 2017-9-25 08:43:30

回复

使用道具 举报

首先确认一下阀门执行机构有没有窜气情况,把定位器切到手动模式,把阀门开到50%的位置,看看阀门会不会自己跑。如果不跑证明没有窜气情况。另外手动动作的时候看看阀门是不是卡涩,这些会干扰到阀门校验。在离线情况下,阀门校验后有上下幅度的喘,多半是没有校好,这个也可以手动修改定位器内部PID参数进行休整。

 

发表于 2017-9-25 08:50:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jlswlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
解决有两种方式:1.将调节阀两边的截止阀关小点,调节阀开度大点,就能解决。2.更换阀芯

 

发表于 2017-9-25 09:11:36

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
xh8618 + 1 楼主是说在一个阀位的2%~3%的阀位喘,不是.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
喘振首先判断定位器是否有问题。还有就是这么小的开度,是否考虑更换阀门?
5楼的方法也是正解。但是估计工艺是不会让这么干的。。。我们之前也碰到这问题。更换智能阀门定位器就好了。

 

发表于 2017-9-25 13:56:36

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
xh8618 + 1 楼主是说在一个阀位的2%~3%的阀位喘,不是.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

WJL_1007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
其实还有很容易忽略的问题就是反馈杆,它是否正确安装和活动的灵敏性也会直接影响到阀门的稳定性,而且容易被忽略,就算定位器的内部都换了也解决不了的话就应该考虑这方面的原因

 

发表于 2017-9-25 15:24:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
为啥只有2-3%的开度,这本身就是不合理,如果实际操作中就是这样,那只能说明阀门选错了。

 

发表于 2017-9-25 16:12:25

点评

人家是说在一个阀位有2%~3%的喘动,不是在2%~3%的位置喘  发表于 2017-9-25 16:53
回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
要想用此阀,前面有人说了关小手阀,是个办法,再或者把PID参数调得迟钝一点。

 

发表于 2017-9-25 16:13:39

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果还有机会的话建议楼主做个小试验。更换定位器前后,这台阀门最小动作电流是多少?意思就是说,多少ma,阀门真正开始动作。对以后选型很有帮助。

 

发表于 2017-9-26 09:25:20

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

manrely楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xh8618 发表于 2017-9-25 08:50
首先确认一下阀门执行机构有没有窜气情况,把定位器切到手动模式,把阀门开到50%的位置,看看阀门会不会自 ...

不串气,不卡涩,离线一点也不喘的!

 

发表于 2017-10-8 09:01:31

回复

使用道具 举报

manrely楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jlswlz 发表于 2017-9-25 09:11
解决有两种方式:1.将调节阀两边的截止阀关小点,调节阀开度大点,就能解决。2.更换阀芯

调节阀正常工作开度在55%,所以不存在小开度的情况!谢谢你!

 

发表于 2017-10-8 09:02:38

回复

使用道具 举报

manrely楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
潘多啦 发表于 2017-9-26 09:25
如果还有机会的话建议楼主做个小试验。更换定位器前后,这台阀门最小动作电流是多少?意思就是说,多少ma, ...

好的,谢谢指导!

 

发表于 2017-10-8 09:03:18

回复

使用道具 举报

manrely楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2017-9-25 16:13
要想用此阀,前面有人说了关小手阀,是个办法,再或者把PID参数调得迟钝一点。

嗯,是的,我们把PID参数调到了非常迟钝,DCS这边是没问题了!

 

发表于 2017-10-8 09:04:30

回复

使用道具 举报

manrely楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2017-9-25 16:12
为啥只有2-3%的开度,这本身就是不合理,如果实际操作中就是这样,那只能说明阀门选错了。

谢谢你,是在正常开度波动2-3%,不是工作在小开度2-3%,我没有说清楚吧,不好意思!

 

发表于 2017-10-8 09:05:46

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
      既然楼主说了阀门不是在小开度喘,也不卡涩,那么就应该考虑 4楼“ xh8618”说的“在离线情况下,阀门校验后有上下幅度的喘,多半是没有校好,这个也可以手动修改定位器内部PID参数进行休整”这个办法来消除喘动。
      即是说调节阀自身没有明显故障的地方,只是由于使用时间长了后可能性能有了些微的变化(其实控制对象与最初设计时比较也会有些微的变化),作为一个控制回路(对一个带智能定位器的调节阀而言本身就是一控制回路)来说就应该稍微调整一下控制参数了。

 

发表于 2017-10-8 10:28:17

回复

使用道具 举报

manrely楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
cqdfwy 发表于 2017-10-8 10:28
既然楼主说了阀门不是在小开度喘,也不卡涩,那么就应该考虑 4楼“ xh8618”说的“在离线情况下,阀 ...

嗯,是的,谢谢你,严格来讲调节阀本身可能也有问题,但是我不专业,说不上具体的原因,定位器既然更换了西门子智能定位器后实现了基本不喘,说明原来的定位器还是有点问题的,也许是反馈传感器有点问题!

 

发表于 2017-10-8 10:57:22

回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
将调节阀前边的阀关小点,调节阀的开度就能大点调节,就能解决。

 

发表于 2017-10-8 14:44:57

回复

使用道具 举报

合作才会赢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
citicmcc 发表于 2017-10-8 14:44
将调节阀前边的阀关小点,调节阀的开度就能大点调节,就能解决。

我遇到过此种事情,调节阀之前安装一个自力式减压阀会好一些。

 

发表于 2022-7-25 14:23:17

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.246759 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197