loading

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
中宇气柜

[求助] 高温风机和普通风机的比较

[复制链接]
3.2K |12
阅读字号:
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
各位最近遇到一个问题,我们的使用工况是:常压 常温的空气大约40℃,要求的风量是2W的风量, 但是对方厂家送过来得风机也是2W的风量,可是他的型号是Y9-38的 也就是锅炉引风机, 设计温度是200℃ 。问题如下:1.这台高温风机在介质变化常温的空气后流量能否达到;
                                                                                           2.同样风量的风机高温风机和普通高压风机的电机功率是否一样,谁大谁小;
                                                                                           3.高温风机使用环境发生改变后他的性能、维修 情况发生了什么改变

 

发表于 2017-8-10 16:34:18

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
wawaxinxintaozi + 3 发起议题
B0SS + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 my_love_jh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

进口介质比重增大,要预防电机功率不够。

 

发表于 2017-8-10 16:56:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
wawaxinxintaozi + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据热力学定律公式,p=NRT/v,当压力均为常压时,温度T降低时其流量Q是降低的!即输送常温气体额定流量下降!出口装个流量计就:可以测的

 

发表于 2017-8-10 20:01:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

my_love_jh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
backcat666 发表于 2017-8-10 20:01
根据热力学定律公式,p=NRT/v,当压力均为常压时,温度T降低时其流量Q是降低的!即输送常温气体额定流量下降 ...

你这个是按照质量流量进行计算的!实际上到底风机的吸风量和介质的密度有没有关系呢?就好比离心泵,他的流量就和介质的密度关系很小,而是和介质的粘度有关系

 

发表于 2017-8-11 10:50:27

回复

举报

发表于 2017-8-11 10:50:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

风量和密度没有关系,风压和密度成正比。高温风机设计工况,密度比40℃时小很多,所以在40℃时,高温风机压头不一定达到系统要求。

 

发表于 2017-8-15 08:30:21

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

my_love_jh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
yqyabo 发表于 2017-8-15 08:30
风量和密度没有关系,风压和密度成正比。高温风机设计工况,密度比40℃时小很多,所以在40℃时,高温风机压 ...

不对吧,按照你说的 密度越大 风压越大,那么40℃的时候的风压应该大于他目前铭牌上标注的风压呀!因为现在的介质密度远远大于200℃的时候的空气密度

 

发表于 2017-8-15 12:34:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

my_love_jh 发表于 2017-8-15 12:34
不对吧,按照你说的 密度越大 风压越大,那么40℃的时候的风压应该大于他目前铭牌上标注的风压呀!因为现 ...

这个高温风机已经定型了,也就是说它是按照高温情况下的参数设计的,在那个工况下是在高效区工作。如果更改到40℃的工况下工作,它不一定工作在高效区,甚至不能工作。

 

发表于 2017-8-16 08:26:14

回复

举报

发表于 2017-8-16 08:26:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

hvlif@sohu.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要看你的压力是多少,才能去判断这个风机是否合适。
比如200度时密度是20度是空气密度的0.5倍,那你现在系统设计的压力流量如果是4000帕,2W方,那风机铭牌的工况点应该是2000帕,2W方。如果是其它的压力值,那就是相当于你要求的工况点没有落在风机的性能曲线上,流量要么大于2W,要么小于2W,这时候你可以通过变频,或者管路中加阀门去调节,让流量达到你设计值。

 

发表于 2017-8-23 09:42:03

评分

发表于 2017-8-23 09:43:37

评分

发表于 2017-8-23 09:44:40

回复

举报

发表于 2017-8-23 09:45:40

回复

举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.192522 second(s), 100 queries , Redis On.