公司有个通氯工艺, 氯气钢瓶出来经盘管入热水池加热进缓冲罐再进反应釜。
反应釜温度超温联锁氯气管道进气切断阀动作停止进气
想请教各位的是:1、这个阀应该怎么选择,具体要求2、 安装在什么位置 3、其他要求

 

发表于 2017-5-9 12:19:37

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hlgcqx_XTCB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先选择的是FC阀,是物料进口开关阀,具体的材质得根据介质、温度、压力考虑,还有阀门动作时间一系列的东西,配套的电磁阀等等。

 

发表于 2017-5-9 13:11:26

点评

其实我主要想问的是安装位置 安装位置 加热盘管前还是后 干燥氯气 普通衬四氟应该没问题 带手轮  详情 回复 发表于 2017-5-9 13:18

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hlgcqx_XTCB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tiandiyixian 发表于 2017-5-9 13:11
首先选择的是FC阀,是物料进口开关阀,具体的材质得根据介质、温度、压力考虑,还有阀门动作时间一系列的东 ...

其实我主要想问的是安装位置 安装位置 加热盘管前还是后
干燥氯气 普通衬四氟应该没问题 带手轮

 

发表于 2017-5-9 13:18:43

点评

选择盘前,阀门关闭的时候,切断的是原料,在加热盘管前安装,氯气特性没有变化,不影响安全。  发表于 2017-5-9 13:22
回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
当然是盘管前,感觉这个也属于重要的联锁阀门,反正进安全联锁系统的都不应该带手轮,可以前后加手阀来加手动控制。

 

发表于 2017-5-10 11:50:15

点评

受教 感谢各位海友  详情 回复 发表于 2017-5-10 13:51
回复

使用道具 举报

hlgcqx_XTCB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
c3h5e8n1 发表于 2017-5-10 11:50
当然是盘管前,感觉这个也属于重要的联锁阀门,反正进安全联锁系统的都不应该带手轮,可以前后加手阀来加手 ...

受教 感谢各位海友

 

发表于 2017-5-10 13:51:39

回复

使用道具 举报

revolutionsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
TA-Luft

 

发表于 2017-5-12 00:34:33

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安装在氯化釜进氯气的管道上,先用内衬PTFE的气动切断阀,最好选用带波纹管密封的,FC型。回答得好给个最佳

 

发表于 2017-5-12 11:13:43

回复

使用道具 举报

仪表吴2063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你们现在通氯釜的切断阀的选型是什么

 

发表于 2022-6-1 15:19:29

回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)   
靠近反应釜的地方上这个切断阀连锁(FC),然后同时连锁加热盘管前的阀门也关闭;如果盘管后压力升高,可将气化后的氯气排进吸收箱。

 

发表于 2022-6-2 14:29:18

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133423 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197