我公司蒸汽使用为间歇性使用,车间经常出现突然停用或突然使用蒸汽的情况,蒸汽管线上的安全阀经常起跳,为防止压力超标安装了减压阀,为啥安全阀还是起跳?应怎么解决这个问题?

 

发表于 2017-3-9 07:13:28

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 hyw966 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wxf3379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
减压阀后一定要有用户。

 

发表于 2017-3-9 07:27:46

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
xychao329 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
减压量不能满足减压前的压力要求

 

发表于 2017-3-9 08:13:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
xychao329 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hyw966楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  【化工行业设备管理从业者】
已绑手机  
wxf3379 发表于 2017-3-9 07:27
减压阀后一定要有用户。

减压阀后无用户还能起到减压效果么?

 

发表于 2017-3-9 09:48:54

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xychao329 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
有可能减压后的压力超压,没有达到要求的压力!检查减压阀减压后压力,安全阀整定压力,是否压力未超,未达到安全阀起跳压力,安全阀故障就起跳呢!建议排查一下具体原因!

 

发表于 2017-3-9 13:23:06

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你没理解减压阀的作用亲,蒸汽减压都是通过加水实现的。你这突然使用停用的,肯定会导致压力骤降骤增,减压发怎么可能有安全阀灵敏呢?要不她就不叫安全发了

 

发表于 2017-3-9 14:00:01

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ydy1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
估计是你的安全阀出问题了,即使后面没有用户减压阀也会维持你设定的管道压力,不会超压的

 

发表于 2017-3-9 20:57:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xychao329 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
减压阀减的是阀后的压力,确保阀后压力不超过设定值。你这种突然停用和减压阀没有关系,突然停用可定会导致系统压力增高,安全阀起跳。一般是用、停蒸汽的时候都要提前联系后使用的

 

发表于 2017-3-10 10:18:17

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

蒸汽减压阀后路没使用的还不是憋着的!你应该在后路设计一个放空,当压力高时就放空,但是这样很浪费!

 

发表于 2017-3-10 12:05:18

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

TLYQFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
安全阀起跳无意是达到了起跳压力,减压阀后的压力是不是已经达到起跳压力了,建议对安全阀重新小严一下,我们装置就出现过2次安全阀设定压力的问题,引起安全阀起跳

 

发表于 2017-3-10 12:35:21

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
xychao329 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

二次元豆子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
装自力式减压阀,通过设定弹簧压力,被压来开关阀门

 

发表于 2017-3-10 17:48:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xychao329 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

孚雷德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
由于系统起停频繁,管道中冷凝水较多,也会很脏,当停汽后再次起动时冷凝水就会带着铁锈等杂质冲向减压阀,减压阀阀芯、阀座就会因污垢而无法关严。对于先导式减压阀,先导阀关不严,加压阀就失灵。如果减压阀后有快速切断阀,这种问题会更严重。很好解决,但需具体了解情况。更多相关内容可浏览“孚雷德蒸汽节能”或同名网站------孚雷德蒸汽节能。

 

发表于 2017-3-10 18:17:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
xychao329 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿山LebronVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
减压阀的减压量不够,可以采用电动减压阀+压力变送器+自控系统,实现减压后的压力自动调节,既可以保证安全阀不起跳,也可以保证管道出口压力稳定。可以咨询专业减温减压装置厂家,江苏盐阜电站阀门辅机制造有限公司。

 

发表于 2017-3-15 18:29:00

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.309294 second(s), 129 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197