海纳百川XINKUN 发表于 2017-2-28 18:34
是的,你们也有这种设备吗?能了解一下你们操作温度吗?谢谢!

炉膛温度1000℃左右,废锅出口170℃,判断为低温露点腐蚀

 

发表于 2017-3-1 10:25:08

回复

使用道具 举报

haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
海纳百川XINKUN 发表于 2017-2-28 18:34
是的,你们也有这种设备吗?能了解一下你们操作温度吗?谢谢!

我们准备将废锅材质更换,并提高废锅产气压力(0.4-1.0mpag)

 

发表于 2017-3-1 10:25:37

回复

使用道具 举报

后面的管线也检查一下,看看有没有类似的问题,注意烟囱底部有没有沉积的衬里料和硫渣混合后堵塞的现象。

 

发表于 2017-3-2 18:48:08

回复

使用道具 举报

海纳百川XINKUN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 

        我有一个想法,焚烧炉烟气出口用粗管子里面加盘管,用浇筑料浇筑,盘管水循环。这样焚烧炉烟气接触浇筑料,盘管产生热水。
        就是不知道换热效果怎么样??不知道能不能做的成。

 

发表于 2017-3-5 12:19:10

回复

使用道具 举报

海纳百川XINKUN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
ylb913 发表于 2017-2-28 21:05
硫磺焚烧炉停工发现里面有水我们也有过一次,没太怎么当回事,就是将其刮出去,开工时按以往x i惯的速度升温 ...

不是太明白

 

发表于 2017-3-5 12:21:55

回复

使用道具 举报

焚烧炉进水一般不会对衬里造成不可逆的损伤。焚烧炉的衬里一般两层,保温层一般采用浇注料,迎火面采用耐火砖。两种物质已经经过高温烘烤,含水量极低,吸水性能极差。焚烧炉进水不会对衬里造成损伤,设备其他部件只要没有受损,可以继续使用。在升温时注意升温速度,重新烘一次即可

 

发表于 2017-3-6 14:38:39

回复

使用道具 举报

huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
感恩无私的分享与奉献

 

发表于 2017-3-6 18:47:49

回复

使用道具 举报

特洛伊小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
bacong2599 发表于 2017-3-2 18:48
后面的管线也检查一下,看看有没有类似的问题,注意烟囱底部有没有沉积的衬里料和硫渣混合后堵塞的现象。

我们公司的烟囱每次大修拆开后都有衬里料脱落堆积的问题,请问这是温度回事?对烟囱影响大不大

 

发表于 2017-3-8 07:40:06

回复

使用道具 举报

特洛伊小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
haode12500 发表于 2017-3-1 10:25
炉膛温度1000℃左右,废锅出口170℃,判断为低温露点腐蚀

这个温度下也会露点腐蚀吗?

 

发表于 2017-3-8 07:40:38

回复

使用道具 举报

haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
特洛伊小子 发表于 2017-3-8 07:40
这个温度下也会露点腐蚀吗?

会的

 

发表于 2017-3-8 09:22:19

回复

使用道具 举报

特洛伊小子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

为防止露点腐蚀,温度最少要控制到多少

 

发表于 2017-3-9 07:26:20

回复

使用道具 举报

haode12500VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们这边技改方向是将0.4MPA废锅改成1.0mPA

 

发表于 2017-3-10 11:17:59

回复

使用道具 举报

wyclll1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
请教几个问题:
1、你们的焚烧炉后面不是蒸汽再热器后再废锅?
2、设备穿孔原因:是焊缝漏,还是材质缺陷?还有局部高温?还是硫腐蚀?
3、你们的设备使用多久了?
    我一直担心焚烧炉后3.5MP蒸汽温度过高,可能造成管束材质受高温破坏出现穿孔。

 

发表于 2017-3-10 19:06:45

回复

使用道具 举报

yimeizhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
我们这焚烧炉进水全部泡了有一周时间,目前再重新烘炉,效果如何?尚需观察。

 

发表于 2017-6-5 17:15:25

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.083606 second(s), 90 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197