本帖最后由 hesonchang214 于 2021-4-29 10:44 编辑

书上说一级负荷需要双电源供电,一路损坏不影响另一路,那么这个双电源从供电局那边拉过来是从两个变压器拉过来的还是从一个变压器来的两路电缆呢,有什么规定。
另,一级负荷是否可以由一路供电局的电缆供电,一路为备用柴油发电机供电,是否负荷标准?

 

发表于 2012-12-31 08:37:09

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
lflsedin + 8 发起议题
偶来学学 + 5 发起有意义的议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ICE-零 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

yun302457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP沙特阿拉伯
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
一级负荷对供电电源的要求:要求应有两个供电电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不至于同时受到损坏。
对于一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还要求增设应急电源。
你的情况应不符合标准,应发电机属于应急电源不属于常用供电电源。故不符合一级负荷标准。

 

发表于 2013-2-25 15:41:07

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
lflsedin + 8 积极参与
工业动态 + 1 系统自动给沙发加分~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ICE-零楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

我们现在的做法是 一路供电局供电 一路ups 一路柴油发电机 是否可带一级负荷啊
供电局线路故障时UPS没有受损吧,再启动发电机。可否??

 

发表于 2013-3-19 08:38:51

回复

使用道具 举报

shgguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
不同意二楼意见,一级负荷要求双电源供电。柴发可以作为第二个电源,只有柴发的启动时间满足停电后切换时间要求即可。双电源可以一用一备,也可以同时工作。
详见GB50052-2009条文说明

 

发表于 2013-3-19 09:37:51

QQ截图20130319093316.png
QQ截图20130319093330.png

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
lflsedin + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mashixin8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
个人认为:双电源的上一级问题不用考虑,只需要考虑双电源用户端的运行方式与需求。
          对用户来讲自备的发电机可作为应急电源,没必要也不可能作为双电源的电源点。上一级是否为发电机组,也不在用户的考虑范围之内。

 

发表于 2013-3-27 15:45:01

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ICE-零楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
mashixin8 发表于 2013-3-27 15:45
个人认为:双电源的上一级问题不用考虑,只需要考虑双电源用户端的运行方式与需求。
          对用户来讲 ...

不考虑上级电源,那我ups+发电机是否可以作为第二电源来带一级负荷呢

 

发表于 2013-3-28 16:16:58

回复

使用道具 举报

343696284VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
QQ截图20130329094548.png
一路市电,一路发电机机组作为备用电源,完全可以,我给上传规范:

 

发表于 2013-3-29 09:46:23

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
hesonchang214 + 5 积极参与
lflsedin + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ICE-零楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
343696284 发表于 2013-3-29 09:46
一路市电,一路发电机机组作为备用电源,完全可以,我给上传规范:

谢谢说明!

 

发表于 2013-3-29 10:11:40

回复

使用道具 举报

我们一块儿VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
343696284 发表于 2013-3-29 09:46
一路市电,一路发电机机组作为备用电源,完全可以,我给上传规范:

请问是哪个规范啊

 

发表于 2021-4-29 10:34:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.870636 second(s), 132 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197