简介--循环水运行日常管理(1)钙硬,总碱度:总碱度是循环水操作控制中的一项指标,当浓缩倍数控制稳定,没有其它外界干扰时,由总碱度的变化,可以看出系统的结垢趋势。硬度指水中的Ca2+和Mg2+浓度的总和,也是循环水操作控制中的一项重要指标。必须将循环水的钙硬,总碱度控制在配方要求的范围内,根据计算,此系统控制钙硬度(以CaCO3计)+总碱度在1100mg/L左右;若水质条件发生变化,则必须相应调整水稳配方。(北斗环保网)(2)pH值:循环冷却水由于在冷却塔中逸去CO2,因此随着浓缩倍数的升高,其pH值不断上升。当浓缩倍数一定时,循环水的pH值也趋于稳定。pH值一般控制在8.0-9.2之间。(3)总磷及氯离子:测定循环水中总磷的目的是为了计算循环水中有机膦的含量。缓蚀阻垢剂中含有有机膦酸盐,根据系统总磷分析数据,适当增减加药量,使循环水中总磷控制在6.0-8.0mg/L之间;如总磷低于6.0mg/L时,加大缓蚀阻垢剂的加药量,到指标范围,如超过8.0mg/L,适当减少加药量。循环水中Cl-浓度过高会加速设备的腐蚀,特别是不锈钢设备,对Cl-非常敏感,因此在运行中要进行监测控制;在循环水中一般Cl-的浓度也不会变化,在外界没有引入氯离子的情况下可以代表循环水中盐度的变化,因此常用Cl- ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2020-8-31 10:10:08



上一篇:循环水预膜后的废水处理
下一篇:12345改口否认“化工厂污水排入供水河道上游”,你怎样看?

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
中原人 + 20 资料文件共享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 姗姗_HVVK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
rattki@chinaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--学习了-登录查看全文

 

发表于 2020-8-31 13:08:54

回复

使用道具 举报

3
hxl4939VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--学习了,给予支持!点赞!-登录查看全文

 

发表于 2020-8-31 17:52:06

回复

使用道具 举报

简介--谢谢分享-登录查看全文

 

发表于 2020-8-31 21:48:40

回复

使用道具 举报

5
simon_wuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  【工艺员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--请问循环水的氨氮有控制指标吗?超指标对什么有影响呢?-登录查看全文

 

发表于 2020-8-31 23:26:00

回复

使用道具 举报

6
duckofjoeyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--学习-登录查看全文

 

发表于 2020-9-11 08:52:21

回复

使用道具 举报

7
brucesongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--循环水知识,点赞-登录查看全文

 

发表于 2020-9-29 09:40:06

回复

使用道具 举报

8
daishu2857VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--simon_wu 发表于 2020-8-31 23:26 请问循环水的氨氮有控制指标吗?超指标对什么有影响呢? 氨氮是10mg/L,如果循环水系统有铜材质的换热器,指标就是1mg/L,超指标可以加铜缓蚀剂。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 10:41:38

回复

使用道具 举报

9
化工小白龙VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--学习了刚接触循环水-登录查看全文

 

发表于 2020-12-3 21:01:18

回复

使用道具 举报

10
hxl4939VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--这些控制指标需要根据具体冷换设备的材质情况,数量情况以及补充水的水质情况做出相应的控制标准。给你点赞!-登录查看全文

 

发表于 2020-12-4 08:52:10

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125810 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197