简介--我公司一台电机在18年12月份出现定子温度2点波动,20年1月10日出现定子温度3点波动,出现两次联锁跳车,现场检查电机接线盒、电缆中间接线箱、机柜室端子都没有出现接线松动现象,机柜室内使用MTL安全栅(使用9年),电缆屏蔽接地、对地阻值都没有发现异常,当时也没有设备启停,没有调整变频。 设备跳车后,检查没有问题再次开启电机,温度趋势又非常稳定,没有出现波动,原因真搞不懂了 附图单根曲线的是18年12月的温度趋势,别一张是20年1月的趋势,波动大的是温度,另一条是电机电流-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2020-1-12 09:46:31



上一篇:pid整定
下一篇:问大家个压力表测压元件问题

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 uclove 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
xuxingyu77VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
简介--是PT100吧,高频振动会导致PT100焊点老化松动,导致温度波动,建议更换测温探头-登录查看全文

 

发表于 2020-1-12 10:56:23

点评

请问如何更换测温探头? 是否只能使用预埋单备用探头? 如果没有备用的怎么办?  详情 回复 发表于 2020-1-21 14:40
同意你的观点  详情 回复 发表于 2020-1-12 11:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
化石东 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
xuxingyu77VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
简介--而且电机定子温度不建议联锁,一台电机烧了多少钱?一次非计划停车多少钱?万一不行就做二取二或者三取二-登录查看全文

 

发表于 2020-1-12 10:57:53

回复

使用道具 举报

简介--xuxingyu77 发表于 2020-1-12 10:56 是PT100吧,高频振动会导致PT100焊点老化松动,导致温度波动,建议更换测温探头 同意你的观点-登录查看全文

 

发表于 2020-1-12 11:23:06

回复

使用道具 举报

5
龙腾盛世!VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--我们遇到过现场热电偶接线螺丝松动的,在DCS曲线上图像与你们的很相似。-登录查看全文

 

发表于 2020-1-20 20:30:21

回复

使用道具 举报

简介--时间轴,看球不清。图没啥球用也。 要通过图推断故障的可能原因,起码得得发一段,以秒为单位的记录曲线或者记录数据,比如发个2分钟、5分钟的。 不然都是瞎几把胡猜。 鬼知道蒙对没。 . . ...-登录查看全文

 

发表于 2020-1-20 23:36:12

回复

使用道具 举报

7
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--xuxingyu77 发表于 2020-1-12 10:56 是PT100吧,高频振动会导致PT100焊点老化松动,导致温度波动,建议更换测温探头 请问如何更换测温探头?  是否只能使用预埋的备用探头?  如果没有备用的该 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-1-21 14:40:47

回复

使用道具 举报

8
xuxingyu77VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
简介--cqdfwy 发表于 2020-01-21 14:40 <br />请问如何更换测温探头?  是否只能使用预埋的备用探头?  如果没有备用的该怎么办?电机检修解体时更换 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-1-21 21:28:50

点评

学习  详情 回复 发表于 2020-1-22 12:21
回复

使用道具 举报

9
h20090630VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--xuxingyu77 发表于 2020-1-21 21:28 电机检修解体时更换 学习-登录查看全文

 

发表于 2020-1-22 12:21:22

回复

使用道具 举报

10
李春正 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--我是温度元件厂家的,有的厂家PT100焊接有问题,或者探头前端充胶老化,或者前端防护不好,进油了,温度波动只有一个原因,排除外部原因,那就只能是热电阻阻值发生了变化,一支好的热电阻,焊接工艺(焊材和焊接师 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-3-24 10:31:57

回复

使用道具 举报

11
李春正 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--有个煤化工客户遇到的问题跟你们也很类似,他们是PT100温度到100度左右波动蹿高,也连锁跳机了,您可以把元件寄过来我们帮你模拟工况做分析,能排查是不是元件的问题,我们也可以到现场,跟您们一起做排查,找出原因 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-3-24 10:45:30

回复

使用道具 举报

12
陆万卿VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--DCS上做一个慢速率保护模块+品质判断模块 1秒内 温度上升多少不触发保护动作-登录查看全文

 

发表于 2020-3-24 20:39:14

回复

使用道具 举报

13
uclove楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--陆万卿 发表于 2020-03-24 20:39 DCS上做一个慢速率保护模块+品质判断模块 1秒内 温度上升多少不触发保护动作没遇到过,还真不懂还可以这样,有例子可以参考一下吗 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-3-28 00:52:23

回复

使用道具 举报

14
陆万卿VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--有的 过去新华的DCS系统 就有慢信号保护模块 和品质判断模块,中控的DCS系统应该也可以,没有的话自己写逻辑应该可以的 我回去找找过去的组态文件-登录查看全文

 

发表于 2020-3-28 16:30:15

回复

使用道具 举报

15
GCKDTVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--陆万卿 发表于 2020-3-24 20:39 DCS上做一个慢速率保护模块+品质判断模块 1秒内 温度上升多少不触发保护动作 学习了-登录查看全文

 

发表于 2020-3-29 11:53:24

回复

使用道具 举报

16
陆万卿VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--uclove 发表于 2020-3-28 00:52 没遇到过,还真不懂还可以这样,有例子可以参考一下吗 这是慢信号保护的功能块的图 目的就是防止这种测点有问题 或者受干扰数值突然不正常变化时候不去跳机 主要是自己测量的温度点温 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-3-29 20:35:36

回复

使用道具 举报

17
uclove楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--陆万卿 发表于 2020-03-29 20:35 这是慢信号保护的功能块的图 目的就是防止这种测点有问题 或者受干扰数值突然不正常变化时候不去跳机 主要是自己测量的温度点温度的上升速率和设定的速率做对比 比设定的速率大的 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-3-31 08:51:40

回复

使用道具 举报

18
陆万卿VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--.guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-4-17 10:15:21

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144134 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197