海川化工论坛

标题: [科普贴]仪表信号中4~20mA信号 为什么不是0-20mA呢 ? 。。 [打印本页]

作者: 1111111    时间: 2017-5-29 07:59
标题: [科普贴]仪表信号中4~20mA信号 为什么不是0-20mA呢 ? 。。

[科普贴]
仪表信号中4~20mA信号  为什么不是0-20mA呢 ? 。。

1、由于信号放大电路本身有功耗,如果输出信号整成0mA的话,那么就没法实现两线制喽 。。。明白不?。。。而电路整成三线制、四线制,实现本安防爆,不仅困难、麻烦、成本高,而且误接线呢,还会烧表!

2、当年两线制电路标准,之所以整成4~20mA,而不是6~20mA、8~24mA等等等,那是由于,当年信号放大电路本身的功耗,在3mA左右,因此将电流下限定成4mA,就足以保障电路能无障碍工作喽!,。。。明白不?

3、两线4~20mA电路,电源反极性保护,上限电流截止保护,在电路设计上是标配,,,就是说误接线,传感器过载等等大多数故障情况,变送器本身和输出信号的接受设备,安全性是有保障的,不会烧表 。。。明白不?

4、敢装不明白,我咬死你磨猪牙
   



作者: tczxs    时间: 2017-5-29 08:10
学习了!!
作者: 565121961    时间: 2017-5-29 08:31
学习了!!!!
作者: XPUNP    时间: 2017-5-29 09:01
可以顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
作者: B0SS    时间: 2017-5-29 09:36
不敢说不明白,会被咬死的。
作者: jhtly    时间: 2017-5-29 15:38
谢谢,学习了
作者: liuyun402    时间: 2017-5-29 17:55
对头

作者: liuyun402    时间: 2017-5-29 17:57
还有,这个电流产生的能量不足以点燃瓦斯。

作者: 阿超syc62100    时间: 2017-5-29 19:34
谢谢,学习了
作者: 流体过程的鱼    时间: 2017-6-1 17:08
有意思,呵呵
作者: 1111111    时间: 2017-12-16 08:05
顶起.................
作者: RongshuOfDream    时间: 2017-12-16 14:14
纯干货!精华液啊!
作者: jizhenlin    时间: 2017-12-16 14:51
我这用的开封仪表厂的老表还是有0-20ma的,嘿嘿...
作者: 李一凡    时间: 2017-12-16 14:55

作者: mazm    时间: 2017-12-18 14:20
还有个原因,0毫安时不好判断表的好坏。
作者: 1111111    时间: 2018-7-17 20:07
温故知新 ,,,,顶起 .......
作者: 1111111    时间: 2018-7-17 20:09
温故知新 ,,,,顶起 .......
作者: hxch150804    时间: 2018-7-18 08:34
二型表的信号是多少呢?