[求助] 设计换热器,冷水侧的流速太低!

[复制链接]
3.5K |22
阅读字号:
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
设计热空气与冷水的换热器,热空气含杂质,不方便走壳程,故冷水走壳程,现在用HTRI计算后,冷水的流速只有1.8e-2m/s,太低了,设计手册里建议不低于0.9m/s(走管程),现在想问问冷水走壳程这个流速是不是太低了?
如果太低了,有什么解决的办法?!
能不能使用板式换热器?
谢谢。。。

 

发表于 2017-1-29 21:17:35

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

增加管程数。

 

发表于 2017-1-30 06:18:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
灰熊 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
回复

使用道具 举报

南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
走壳程也可以的,增加折流板的数量,流速就提高了。

 

发表于 2017-1-30 11:40:44

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
灰熊 + 3 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
南笛 发表于 2017-1-30 11:40
走壳程也可以的,增加折流板的数量,流速就提高了。

不太理解啊,增加折流板只是增加湍流度吧,流量和流通面积没变,流速怎么变啊?

 

发表于 2017-1-30 12:29:03

回复

使用道具 举报

南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不是的,增加折流板就输小了流通截面积,流速就提高了。你可能对换热器内部结构(折流板)不太熟悉,如果需要,我画一个图给你。

 

发表于 2017-2-1 15:10:42

点评

减小缺口能够提高流速,增加数量能够在一定程度上可能是会强化传热(但也不一定)。  详情 回复 发表于 2018-2-24 11:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
灰熊 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
南笛 发表于 2017-2-1 15:10
不是的,增加折流板就输小了流通截面积,流速就提高了。你可能对换热器内部结构(折流板)不太熟悉,如果需 ...

好的,谢谢。。。

 

发表于 2017-2-1 15:16:59

回复

使用道具 举报

南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你看看折流板增加以后,冷却水通道截面积是不是缩小了,同样的冷却水流量下流速是不是提高啦?

 

发表于 2017-2-2 11:30:15

折流板示意图.dwg

35.87 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【30  财富值】  [记录]  [购买]

.

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
goldliyang + 6 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
南笛 发表于 2017-2-2 11:30
你看看折流板增加以后,冷却水通道截面积是不是缩小了,同样的冷却水流量下流速是不是提高啦?

是提高了,不过还是e-2级别的,怎么提高到0.9啊?

 

发表于 2017-2-2 11:38:38

回复

使用道具 举报

JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1. 增加殼程
2. 減小殼測流體的溫差,讓流量增加。

 

发表于 2017-2-2 16:27:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
JEFF2422 发表于 2017-2-2 16:27
1. 增加殼程
2. 減小殼測流體的溫差,讓流量增加。

温度达不到,那就没有达到换热要求啊。。。

 

发表于 2017-2-2 20:11:06

回复

使用道具 举报

zhangfei272VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可考虑适当减小管径

 

发表于 2017-2-2 21:28:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

能不能把换热器的直径缩小呢

 

发表于 2017-2-3 08:26:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
天蓬元帅 发表于 2017-2-3 08:26
能不能把换热器的直径缩小呢

那换热面积不小了?

 

发表于 2017-2-3 10:32:24

点评

我 意思是管束不变,让壳体尽量压缩小点~  详情 回复 发表于 2017-2-3 13:41
回复

使用道具 举报

onom3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以换小一点的换热器,或增加折流板数量、减小折流板切口大小等措施

 

发表于 2017-2-3 12:30:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger 发表于 2017-2-3 10:32
那换热面积不小了?

我 意思是管束不变,让壳体尽量压缩小点~

 

发表于 2017-2-3 13:41:07

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
onom3 发表于 2017-2-3 12:30
可以换小一点的换热器,或增加折流板数量、减小折流板切口大小等措施

好的,谢谢。。。

 

发表于 2017-2-3 17:29:26

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
天蓬元帅 发表于 2017-2-3 13:41
我 意思是管束不变,让壳体尽量压缩小点~

30度的排列,已经最小了。。。

 

发表于 2017-2-3 17:30:19

点评

奥,那就只能按照楼上那些高手说的调整折流板了~  详情 回复 发表于 2017-2-4 08:33
回复

使用道具 举报

juniger 发表于 2017-2-3 17:30
30度的排列,已经最小了。。。

奥,那就只能按照楼上那些高手说的调整折流板了~

 

发表于 2017-2-4 08:33:27

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
天蓬元帅 发表于 2017-2-4 08:33
奥,那就只能按照楼上那些高手说的调整折流板了~

折流板已经调的很小了,流速还是很低。。。

 

发表于 2017-2-4 09:28:29

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126196 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197