[讨论] 火炬气系统(管道)进行气密试验的经验分享

[复制链接]
471 |6

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
火炬气系统(管道)进行气密试验的经验分享

由于火炬气系统的工作压力低且放空管道基本不允许设置阀门,常规配置分液罐水封罐,与火炬筒体相连,为敞口常压系统。即使建立水封,背压也不过十几千帕,不认为能够检测出泄露性的条件。
请各位海友分享下自己的经验。
来自圈子: 工艺管理群

 

发表于 2023-9-2 08:20:19

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 赵梓琳的爸比 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
在进行火炬气系统的气密试验时,以下是一些建议和经验分享:

1. 确保管道安装质量:在安装过程中,确保管道连接牢固、密封良好。使用合适的密封材料和连接件,例如橡胶垫片或螺纹密封胶。检查所有连接点和接头,确保没有裂缝或漏气现象。

2. 规范操作流程:制定详细的操作流程和步骤,确保每一项测试都按照规定进行。训练工作人员,使其熟悉操作流程和仪器设备。

3. 加强检测方法:除了常用的目视检查和听声检测外,可以使用气泡检漏剂或压力检测仪器进行更精确的检测。气泡检漏剂可以涂抹在连接点附近,通过观察气泡产生位置来判断是否有泄漏。压力检测仪器可以通过测量管道内的压力变化来判断是否存在泄漏。

4. 定期维修和维护:定期检查和维修火炬气系统的管道和连接件,确保其处于良好的状态。如果发现任何裂缝或漏气现象,及时修复或更换部件。

5. 制定安全措施:在进行气密试验前,确保工作区域的安全措施已经采取。例如,使用防爆装置和防护设备,确保操作人员的安全。

6. 记录和分析数据:在进行气密试验期间,记录测试数据和结果。对测试过程中发现的问题进行分析,并采取适当的纠正措施。

7. 与其他行业专家交流:参加行业会议、研讨会或网络论坛,与其他从业者交流经验和分享技术,学习其他行业的最佳实践。

总之,火炬气系统的气密试验需要仔细操作和严格控制,以确保系统能够正常工作、安全可靠。以上是一些经验分享,希望对您有所帮助。
.

 

发表于 2023-9-2 10:20:41

回复

使用道具 举报

有没有一些工艺或者规范上的经验 最好啦

 

发表于 2023-9-4 07:37:01

回复

使用道具 举报

97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
赵梓琳的爸比 发表于 2023-09-04 07:37
有没有一些工艺或者规范上的经验 最好啦

对于火炬气系统管道的气密试验,以下是一些建议和规范上的经验:
1. 设定测试压力:根据设计要求和管道材料的承压能力,确定适当的测试压力。通常,测试压力应为工作压力的1.5倍左右。
2. 测试持续时间:进行气密试验时,应持续保持测试压力一段时间(例如30分钟到1小时),以判断系统是否存在泄漏。在测试结束后,检查测试压力是否有明显下降。
3. 检测方法:除了目视和听觉检查外,可以使用压力表、漏气探测仪器或气泡测漏剂等设备进行更准确的检测。在使用这些设备时,需要严格按照操作手册进行操作和解读结果。
4. 封堵其他出口:在进行气密试验时,应封堵或关闭所有与系统连接的其他出口,以确保测试结果准确。例如,关闭所有的阀门或安装临时密封盖板。
5. 记录和报告:在进行气密试验期间,应记录测试过程中的数据和结果。这些记录可以用于分析和比对,在发现问题时追溯原因。同时,应编写试验报告,详细说明测试的目的、方法、结果和结论。
6. 适用规范:根据具体行业和地区的要求,参考适用的规范和标准进行气密试验。例如,国家标准(如GB/T 50243-2002)、行业标准或企业内部规程等。
以上是一些工艺和规范上的经验,希望对您有所帮助。在进行气密试验前,建议详细了解相关设计要求和适用标准,并咨询专业人员进行指导。
.

 

发表于 2023-9-4 08:07:20

回复

使用道具 举报

we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
同问 我记得之前项目从分液罐水封罐至火炬塔这一段 没有进行气密

 

发表于 2023-9-9 17:07:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.116174 second(s), 48 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197