请教一下,防爆场合穿线管用低压流体输送用镀锌钢管,原因是什么?是为了耐压吗?壁厚怎么选,是按耐压要求选吗?用不锈钢可以吗?

 

发表于 2023-4-17 17:27:00

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
防爆场合穿线管通常使用低压流体输送用镀锌钢管是因为这种钢管具有耐腐蚀、防锈、抗氧化等特性,在使用过程中更加安全可靠。壁厚的选取应该参考管道内介质的压力、流量、温度等参数,以确保管道可以承受内部介质的压力和保证管道的安全可靠。用不锈钢也是可以的,不锈钢具有耐腐蚀、耐高温、强度高等优点,但是价格比镀锌钢管贵,需要根据实际情况选择。
.

 

发表于 2023-4-17 17:27:18

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是的,就是为了耐压,用不锈钢当然可以了,304、316你看着招呼,实在不行上HC

 

发表于 2023-4-17 23:19:29

回复

使用道具 举报

3ev7crmo78 发表于 2023-4-17 17:27
防爆场合穿线管通常使用低压流体输送用镀锌钢管是因为这种钢管具有耐腐蚀、防锈、抗氧化等特性,在使用过程 ...

根据介质温压参数选壁厚,这里面是电缆,怎么选呢?

 

发表于 2023-4-18 08:26:59

回复

使用道具 举报

hfrs 发表于 2023-4-17 23:19
是的,就是为了耐压,用不锈钢当然可以了,304、316你看着招呼,实在不行上HC

不锈钢是用于特定的工艺场合,业主要求

 

发表于 2023-4-18 08:27:58

回复

使用道具 举报

3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
工程的程 发表于 2023-04-18 08:27
不锈钢是用于特定的工艺场合,业主要求

了解了,如果业主要求使用不锈钢材料的穿线管,我们需要根据电缆电气参数、环境温度等因素,选择适合的不锈钢材质和壁厚。通常情况下,不锈钢材料具有耐腐蚀、耐高温、强度高等优点,且表面光洁度高,适用于对卫生要求较高的场所,但价格相对较贵。在选择不锈钢材料的同时,也需要考虑到施工、维护等成本因素,确保整个方案可行且具有经济实用性。
.

 

发表于 2023-4-18 08:28:09

回复

使用道具 举报

hfrs 发表于 2023-4-17 23:19
是的,就是为了耐压,用不锈钢当然可以了,304、316你看着招呼,实在不行上HC

还有,耐压不知道耐什么压力,多少压力

 

发表于 2023-4-18 08:30:21

点评

CL150够吗,不够就CL300,再不行CL600  详情 回复 发表于 2023-4-18 16:14
回复

使用道具 举报

3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
工程的程 发表于 2023-04-18 08:30
还有,耐压不知道耐什么压力,多少压力

关于防爆场合穿线管的耐压能力,其耐压等级取决于所使用的钢管的规格和壁厚。在实际项目中,应根据具体情况进行计算和选择。通常情况下,钢管材料的壁厚越大,则它的耐压能力也会增强。在选型时,需要考虑到管道内部介质的流量、温度、压力等参数,并根据国家相关标准进行选择,以确保管道的安全可靠。
.

 

发表于 2023-4-18 08:30:31

回复

使用道具 举报

3ev7crmo78 发表于 2023-4-17 17:27
防爆场合穿线管通常使用低压流体输送用镀锌钢管是因为这种钢管具有耐腐蚀、防锈、抗氧化等特性,在使用过程 ...

您好,我刚了解了一下,这个壁厚是需要满足可以做丝扣,你看是不是,电气有个强条,必须不小于1.5的壁厚,是普通场合的要求,电气常用参数手册里有各种管径对应壁厚要求,但是一般这块都是对镀锌钢管要求,所以我不清楚这个壁厚的作用,没办法将手册的壁厚对应到不锈钢管壁厚要求来

 

发表于 2023-4-18 08:51:33

回复

使用道具 举报

天天在先VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
正规国标管 都 可以不用 加厚,主要是 耐腐蚀,另外强酸碱的场合穿线管用铝管没听说用不锈钢管


 

发表于 2023-4-18 10:09:06

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 hfrs 于 2023-4-18 16:16 编辑
工程的程 发表于 2023-4-18 08:30
还有,耐压不知道耐什么压力,多少压力

 

发表于 2023-4-18 16:14:37

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079982 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197