[求助] 金属软管能否用在正式管线做压力管道

[复制链接]
2.5K |14
阅读字号:
桃花盛开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我有一段DN100的压力管道整体更换。其中有十几米在涵洞内,施工难度较大。规范上能否用金属软管将这一节代替安装?

 

发表于 2023-3-22 16:53:45

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 支持

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 桃花盛开 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
根据《压力管道安全技术监察规程》的规定,金属软管只能用于连接管道的弯曲部位、伸缩部位或者在特殊场合下使用。而在正式管线做压力管道时,必须使用符合标准的钢制或铸铁管道,以保证管道的可靠性和安全性。

因此,在更换DN100压力管道时,应该使用符合标准的钢制或铸铁管道,而不是使用金属软管代替安装。如果施工难度较大,可以考虑采取其他措施,如增加支撑或改变施工方法来解决问题。
.

 

发表于 2023-3-22 16:54:01

回复

使用道具 举报

桃花盛开楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
醉卧枫林 发表于 2023-3-22 16:54
根据《压力管道安全技术监察规程》的规定,金属软管只能用于连接管道的弯曲部位、伸缩部位或者在特殊场合下 ...


 

发表于 2023-3-22 17:05:41

回复

使用道具 举报

液体码头上常用,有几十米长。

 

发表于 2023-3-22 17:39:30

回复

使用道具 举报

乖乖爱吃的水果VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)   
可以啊,很多泵进出口也用的是金属软管作为管道,主要是看管道介质的压力大小吧,一般30公斤以内的都没问题

 

发表于 2023-3-22 18:03:49

回复

使用道具 举报

最好别用,一旦受损的泄漏,它与硬管道就有区别了。供参考。

 

发表于 2023-3-23 08:04:44

回复

使用道具 举报

秋枫_FyziHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
为什么在涵洞内软管会比钢管容易安装呢?金属软管应该在自由状态下直线安装,不允许用软管来调节管线的安装偏差;不能在软管上设置支撑或者托架,那么你的软管在涵洞里会因为介质流动导致软管在地面上摩擦,是否会破坏网套?

 

发表于 2023-3-23 08:16:23

回复

使用道具 举报

馃寛 S.youngVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
特种设备行政许可中,2021(41号文)中,没有你所说的压力管道原件,需要投入使用需经过型式试验,所以不能

 

发表于 2023-3-24 08:22:58

回复

使用道具 举报

chuaneVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
建议给大家提供一下管道的设计参数和工作参数,方便大家个建议。

 

发表于 2023-3-24 11:06:07

回复

使用道具 举报

蟻戢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
要看介质

 

发表于 2023-3-25 16:47:25

回复

使用道具 举报

wzy_q98z1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
醉卧枫林 发表于 2023-3-22 16:54
根据《压力管道安全技术监察规程》的规定,金属软管只能用于连接管道的弯曲部位、伸缩部位或者在特殊场合下 ...

 

发表于 2023-3-25 18:00:41

回复

使用道具 举报

zyx2468102_WFXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
查下规范,第一以规范为主,
如果没有特殊情况下做完工艺安全后,报备情况下,可以使用。
前提的介质,压力,温度和使用工况

 

发表于 2023-3-28 09:40:41

回复

使用道具 举报

忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
按照规范走,而且要看介质,新规定对危险介质的工艺管道严禁使用金属软管!我这装置老设计有金属软管,对照最新要求自查出来,走设计今年更换成硬质管道。

 

发表于 2023-3-30 01:35:07

回复

使用道具 举报

传说中的_ssgMCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

没找到啊

 

发表于 2024-4-11 09:23:33

回复

使用道具 举报

传说中的_ssgMCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

没找到这句话

 

发表于 2024-4-11 09:23:53

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.283692 second(s), 128 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197