扫频阻垢设备在化工企业的应用案例
一、应用情况及安装效果图 1.1系统情况
四川某磷化工有限公司三期砂酸循环水系统主管管径DN1200mm,循环水流量为8600m3/h,配有 2 台循环泵同时开,泵流量为4300m3/h。原来采用传统加药杀菌灭藻方法,因不有效阻止管壁及换热系统结垢而影响生产,需要定期清洗,造成了二次污染,凉水塔集水池内水质不清澈,藻类微生物严重。后经多方考察,最终确定选择扫频电子除垢产品。
2.1.2安装效果图
2019年4月1号在三期砂酸循环水系统DN1200mm的主管道上安装了两台QYCT-192512扫频电子除垢设备,以确保在不添加任何药剂的情况下,整个循环水系统不结新垢,逐渐去除老垢,并杀菌灭藻,除锈缓腐蚀。该设备在当年4月9日投入运行。
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml8580\wps1.jpg 二、安装除垢设备前后,板换A结垢情况分析 file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml8580\wps4.jpgfile:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml8580\wps5.jpg 在扫频电子除垢设备投入运行前,板换A通常5个月左右就会出现流量下降,温差降低的情况,采用反冲洗的方式恢复流量后运行至7-8个月的时候,因结垢严重,板换温度降不下来,就必须停机清洗。2019年5月9日,打开板换发现结垢最薄的地方,垢层厚度为2.3mm,垢层最厚的地方达到5.9mm,如上图所示。
2019年5月10日,将板换A板片清洗干净后又投入运行,经过4个月的运行,于2019年9月4日,经现场工程部相关工作人员打开板换A查验,发现只有少量浮泥,并未出现结垢状况,和第一次打开板换的状况对比效果明显,达到了预期的效果。
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml8580\wps6.jpg
三、除垢设备安装前后系统运行情况对比
3.1水质变化
从公司检测数据来看,扫频电子除垢设备投运之后,循环水水质开始均有明显下降,见上表,水质整体得到了改善,目前远低于行业标准。
3.2 板换A运行记录
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml8580\wps9.jpg
从厂区记录的运行数据来看,出口压力逐渐降低,板换A进出口温差由5月份的3度多,提高到8月份的6度多,整体运行情况良好。
3.3除垢设备运行一年打开板换A
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml8580\wps10.jpg 2020年8月7日,检修人员再次打开板换A发现,板片上只有少量软泥和部分杂物,没有任何垢,并且形成了一层黑亮黑亮的四氧化三铁保护膜,可以更好的保护板换,防止腐蚀。
直至2022年8月中旬,该企业二次采购了六台扫频除垢设备,现已投入运行,期待后续验收效果展示。
|