热电偶测量一般都是用万用表测量补偿导线两端的mV值,然后对照分度表查出mV值对应的温度。
。。。。
但是,我在某厂,这里有个老员工说要根据测出的mV值就能计算温度,与分度表没关系。而且在这里我用测的值对照分度表得出的温度跟DCS上显示的相差很大。。一度让我怀疑我完全没接触过热电偶。我没搞明白这是什么原理,问人家都不搭理。

这里的热电偶是K型0-800的量程,比如我测得mV值为16.8经过查对得出温度为409.5℃(不考虑冷端温度)但是DCS上显示540多度。。。。查阅了很多资料也没搞明白怎么回事。

声明:当前内容由会员用户名 谷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明

jlszhoujidai 发表于 2022-8-2 10:24:58 | 显示全部楼层       来自四川省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
测量出来的mV值是没有进行冷端补偿的,要加上测量端温度对应的mV值后,在查分度表中对应的温度才是实际测量的温度,这个温度在与DCS显示的温度进行比较,差异大就要检查一下原因了,是DCS显示问题,热电偶问题,线路问题等.......

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

jlszhoujidai 发表于 2022-8-2 10:29:02 | 显示全部楼层       来自四川省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
从你的测量来看,如果你的测量端的温度在30℃左右,DCS显示的值就可以判断显示是准确的
回复

使用道具 举报

dinggw.osecVIP会员 VIP会员 发表于 2022-8-2 11:50:07 | 显示全部楼层       来自山东省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
热电偶滞后、本来有误差
回复

使用道具 举报

楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2022-8-2 13:27:41 来自手机版 | 显示全部楼层       来自印度尼西亚
昵称头衔:  仪表维护小学生
jlszhoujidai 发表于 2022-8-2 10:29
从你的测量来看,如果你的测量端的温度在30℃左右,DCS显示的值就可以判断显示是准确的

谢谢,你说的我也试过,即便加上30度的毫伏值,算出来也是437.8度左右。而DCS显示540度左右,两者之间相差102度左右。我查看工艺数据和曲线历史趋势,540这个值没啥问题。我在帖子里也说了,这里测量出来的mV值不需要分度表就能计算,但是用什么方法我不知道才来求助大家。
回复

使用道具 举报

jlszhoujidai 发表于 2022-8-2 15:15:59 | 显示全部楼层       来自四川省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
不好意思,是我看错了,把540℃当成了440℃,K型热电偶每℃大概0.04mV左右,在不查分度表的情况下可以大概估算一下,加上测量端的温度对应的mV值,大概在440℃左右,差100多度,就要查一下原因了,如果你们有标准仪器,用标准仪器校准一下就知道问题出在什么地方了。热电偶准确计算是必须要查分度表的,我理解这个老员工说的计算温度与分度表没有关系,是按照0.04mV/℃计算的吧,一般有经验的维修人员在现场处理问题的时候都是这样判断的。
回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 发表于 2022-8-3 15:22:20 | 显示全部楼层       来自云南省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
是不是把K型和N型热电偶搞混了、镍铬—镍硅( K)和镍铬硅—镍硅 ( N)只是一字之差,如果是镍铬硅—镍硅 ( N), 16.8mV加上冷端温度就接近540度了。
回复

使用道具 举报

楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2022-8-5 07:47:32 来自手机版 | 显示全部楼层       来自印度尼西亚
昵称头衔:  仪表维护小学生
xxkhc 发表于 2022-8-3 15:22
是不是把K型和N型热电偶搞混了、镍铬—镍硅( K)和镍铬硅—镍硅 ( N)只是一字之差,如果是镍铬硅—镍硅  ...

多谢,你的这个说法我感觉很不错我算了一下大概接近。但是我检查了热电偶和DCS都是K型的。。。。
回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 发表于 2022-8-5 16:10:50 | 显示全部楼层       来自云南省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
奇怪了!1.K分度 16.8mv在DCS        中能显示540度。2.根据测出的mV值就能计算温度,与分度表没关系。 这两点都脱离了热电偶原理。
回复

使用道具 举报

楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2022-8-6 15:23:46 来自手机版 | 显示全部楼层       来自印度尼西亚
昵称头衔:  仪表维护小学生
xxkhc 发表于 2022-8-5 16:10
奇怪了!1.K分度 16.8mv在DCS        中能显示540度。2.根据测出的mV值就能计算温度,与分度表没关系。 这两点都脱 ...

是的。我也搞蒙了。。。
回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 发表于 2022-8-6 21:56:31 | 显示全部楼层       来自云南省
昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
本帖最后由 xxkhc 于 2022-8-7 10:51 编辑

楼主测热电势的万用表准不准确?建议用标准表测量,不要是万用表不准而把你搞蒙了。如果没有标准表, 可以再用该万用表去测量其他点的温度, 如果与DCS显示比较仍偏低,说明该万用表不准。  


回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。

          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

↓↓↓上一条 /1 下一条

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计

手机版  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      会员服务: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com(客服信箱)                    商务合作: 点击这里给我发消息   

GMT+8, 2022-8-19 15:38   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.095519 second(s), 31 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197