[求助] 突然整个厂区停电,DCS程序会断吗?厂区应该做哪些应急措施?

[复制链接]
4.9K |23
阅读字号:
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
突然整个厂区停电,DCS程序会断吗?厂区应该做哪些应急措施?

 

发表于 2022-4-24 10:59:03

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 支持

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
UPS电源,发电机

 

发表于 2022-4-24 11:02:26

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
DCS系统应该配备有UPS,配备UPS系统时短时间内DCS不会出现中断。

 

发表于 2022-4-24 11:31:43

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

DCS不是有不断电电源吗

 

发表于 2022-4-24 11:51:32

回复

使用道具 举报

化工厂通常要求双回路供电,一路断电另一路自动续上。如果因为变电站原因断电,则控制室还有UPS提供备用电源。

 

发表于 2022-4-24 12:43:57

点评

就是想问下万一断电会有哪些意想不到的状况?  详情 回复 发表于 2022-4-24 13:10

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2022-4-24 12:43
化工厂通常要求双回路供电,一路断电另一路自动续上。如果因为变电站原因断电,则控制室还有UPS提供备用电 ...

就是想问下万一断电会有哪些意想不到的状况?

 

发表于 2022-4-24 13:10:44

点评

系统断电情况有很多,一般都有应对预案,但若像茂名石化6.03晃电引起火灾事故,则比较少见。  详情 回复 发表于 2022-4-24 18:22
回复

使用道具 举报

工厂供电对于一级负荷应该设置双回路供电,即双电源,两个变电所进线,而DCS要设置UPC电源,以保证断电情况下1-2小时的紧急处理状态下的供电,但是仅保证仪表阀门系统供电,但是供气是另外一套

 

发表于 2022-4-24 13:14:28

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
智者明 + 10 支持
zb030121eric + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

DCS 断电有UPS电源。厂区如需要应该配备内燃机发电机。

 

发表于 2022-4-24 15:17:43

回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2022-4-24 13:10
就是想问下万一断电会有哪些意想不到的状况?

系统断电情况有很多,一般都有应对预案,但若像茂名石化6.03晃电引起火灾事故,则比较少见。

 

发表于 2022-4-24 18:22:12

回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2022-4-24 13:10
就是想问下万一断电会有哪些意想不到的状况?

基本都在意想得到的状况之内,工厂的停电预案及一些紧急停车系统就是为这种意外情况准备的。

意想不到的情况不好说,但意想得到的情况普遍是这样:“TMD,怎么停电了,老子这正要去吃午饭呢。”

 

发表于 2022-4-25 10:07:27

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zb030121eric + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

一级用电负荷不允许停电,选择与用电设备容量相匹配的UPS电源;二级用电负荷,设置来自不同母线段的双回路可靠电源供电;三级用电负荷有一回路电源供电即可。
各装置DCS、SIS系统作为一级用电负荷,在配置两路电源供电的同时配置1台与用电设备容量相匹配的UPS电源;项目内涉及“两重点一重大”中重点监管危险化工工艺的生产装置、冷冻系统水泵、消防系统用电及部分环保装置等为二级负荷,配置双电源供电系统;其它一般生产装置、检维修修及辅助生活设施等负荷属于三级用电负荷。
最后,根据要求配备柴油发电机组,用作应急电源。
以上已成为标配模式。

 

发表于 2022-4-25 10:16:23

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
zb030121eric + 20 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

答案_YbqhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
UBS还能供应设备和电脑半小时电源,可通过柴油发电机紧急供电,没有能提供紧急电源,所有气开阀要手动关闭,压力都改为手动阀门操作。

 

发表于 2022-4-25 17:53:32

回复

使用道具 举报

UPS给DCS供电,也只能坚持30分钟,一般工厂都有双回路电源,如果双回路异常,还是要有发电机发电

 

发表于 2022-4-28 11:13:11

回复

使用道具 举报

we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP土耳其
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
主要是仪表风压力能不能供上 气开阀一般都是紧急防空阀 这种情况下我们是去关仪表风气源的手阀 防止全厂放空 有的设置有一个储气罐 防止失压

 

发表于 2022-4-28 20:34:29

回复

使用道具 举报

mufeng731VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
DCS有UPS备用电源,查明停电原因,如双路供电切至另一路,或者启动备用发电机,根据停电时间决定是否要紧急停工。

 

发表于 2022-4-29 08:15:18

回复

使用道具 举报

遇到过雨夜供电中断,UPS故障,现场、主控一片漆黑

 

发表于 2022-4-29 08:22:16

回复

使用道具 举报

reichinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
正常设计采购施工保养条件下,DCS的UPS应该能够保证DCS本身2小时以上的动力供应有的可能达到8小时,如果工厂再设置了EPS,时间会更长

 

发表于 2022-4-29 09:05:13

回复

使用道具 举报

   正常化工厂双路供电,一般不会同时断电。化工厂公用工程等关键项目都可以由发电机组供电。
   DCS、SIS、控制柜等都有一部分设置了UPS电源,断电时能保证最基本的观察控制功能。
   如果装置区真的停电了,DCS等由UPS供电保留了基本功能,可以用于参数的观察控制,然后就是紧急停工处置了。 其他的就是停电、晃电、停工的应急处置。

 

发表于 2022-4-29 10:35:46

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

DCS程序短时间内是不会丢失的,因此CPU本身也有电池,等电池耗尽了,就危险了

 

发表于 2022-4-29 17:42:54

回复

使用道具 举报

l1loly14VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在备用电源可用的情况下,抓紧时间停车,关自动阀

 

发表于 2022-4-30 08:44:24

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.524563 second(s), 170 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197