[求助] 压力表前阀门需要进行铅封吗?

[复制链接]
4.6K |22
鸿运当头_PI65iVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
wgqmqez 发表于 2022-4-25 16:41
我们这就是这么做的,气源阀加铅封。

你们是怎么加的?我们这边要对标检查,进行自查自纠呢

 

发表于 2023-6-14 15:02:19

回复

使用道具 举报

压力表前阀门铅封的要求是砖家要求,安全阀前的阀门铅封或上锁,受限空间、盲板抽堵等特殊作业的能量隔绝需要给阀门上锁或铅封。还有一种就是专门用于流量控制的阀门可能回上锁,例如油田的分气站有上锁的情况,但上锁的阀门前还有一个不上锁的阀门

 

发表于 2023-6-18 19:42:53

回复

使用道具 举报

w60277VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
阿蒙神 发表于 2022-9-29 09:48
问题是设备名牌左上角上没有TS钢印啊

那就是选型设计有问题

 

发表于 2023-11-23 11:13:07