由于国家推出最新国标要求(GB18484-2020)标准,在二燃室的出口或出口的上部温度5分钟的均值大于1100摄氏度,但入炉的物料热值配伍要求比较高,考虑将二燃室的温度控制到极致。我发现二次风的使用有一特点,就是有一个临界点(或说是平衡点),当小于平衡点时,增加二次风风量,二燃室的温度处于上升状态;当超过这个平衡点时,温度就开始下降。用什么方法控制二次风来自动调节二燃室的温度?

 

发表于 2021-12-2 22:10:32

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 pgysy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
不太懂你的工艺,你想达到的目的是使二燃室的温度一直控制在1100℃吗?这是你所说的极致吗?如果你真能确定这个临界点的存在,这个临界点是温度最高点吗?如果你想把风控制在临界点,还是如你最后一句话,可以自动调节温度?如果临界点存在,可以用分程控制+比值控制来实现,这得在温度变化与风量变化为线性的情况下。你说的要求还是不太清楚,描述工艺需求要清楚。

 

发表于 2021-12-3 08:06:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
pgysy + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
直接用温度和调风门或是风机变频做个PID啊

 

发表于 2021-12-3 08:38:11

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
pgysy + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pgysy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  【项目负责】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
表达的意思不一定准确,所谓的临界点就是把二燃室入口烟气充分燃烧所释放出来的热量,当然这个最高点不一定是1100℃,我们也有烧到1200℃(还需要把控节温),现在是考虑如何在热值不够的时候怎么把温度烧得接近1100℃(这个时候还可能用到燃烧器,因为还要用到化石能源,就涉及到节能降耗的问题,所以考虑此时把温度控制到极致)。我们是危废物焚烧做无害化,减量化处置工艺。

 

发表于 2021-12-3 08:49:54

回复

使用道具 举报

pgysy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  【项目负责】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2021-12-3 08:38
直接用温度和调风门或是风机变频做个PID啊

PID可以通过出口的氧含量来控制风门的大小,行业好多都是这么做的。但也有一些问题,如二燃室出口的温度很高,对氧含量的引压管就是一个消耗品,费用不小;二是氧含量这个侧面因素来控制风门效果怎么也不好说。经验参数范围也比较大,一说6~10%;一说是8~12%,也是看工况,感觉还是不成熟。

 

发表于 2021-12-3 08:53:38

点评

氧含量不是间接参数吗?还不如直接控制温度,氧量可以当成前馈之类的。  详情 回复 发表于 2021-12-3 09:13
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
pgysy 发表于 2021-12-3 08:53
PID可以通过出口的氧含量来控制风门的大小,行业好多都是这么做的。但也有一些问题,如二燃室出口的温度 ...

氧含量不是间接参数吗?还不如直接控制温度,氧量可以当成前馈之类的。如果管道后续并没有氧量增加的地方,可以到低温段再测。

 

发表于 2021-12-3 09:13:42

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
pgysy + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
我仔细琢磨了一下你的说法,猜测可能是这个意思,一燃室进入二燃室的废气,到二燃室进行二次燃烧,实现真正的无害排放,二燃室还需要燃料进行燃烧,你的二次风的量的临界点就是正好能够满足废气及燃气的充分燃烧,使热值最大化的一个点,如果再增加风量,属于无用的部分,不仅不能增加热值,还有冷却风的作用,所以温度会下降,如果少了呢,此时燃料及废气不能充分燃烧,所以这在临界点以下时,增加二次风量都能够使燃料更接近与充分燃烧,所以温度也会逐渐增加,不知道我理解的是不是正确。那么问题来了,所以这个二次风的临界点的量不是固定的,它受一燃室产生的废气的量的影响,还受燃气量影响,就是燃料量的影响,其实这就是一个空燃比的问题,如果你想让风量正好能够满足燃料及废气充分燃烧,这个就难弄,需要燃料燃烧的空燃比,还有就是废气燃烧的空燃比,然后还需要燃料的量和废气的量,这些参数你能找到吗?我想燃料参数可能单一,好弄,但是废气可能会因为你处理的危废的不同而不同,这个难搞吧,不知道我理解的是否正确?

 

发表于 2021-12-3 12:01:04

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
pgysy + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

pgysy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  【项目负责】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2021-12-3 12:01
我仔细琢磨了一下你的说法,猜测可能是这个意思,一燃室进入二燃室的废气,到二燃室进行二次燃烧,实现真正 ...

哈哈,你是不是做过燃烧器

 

发表于 2021-12-3 13:29:48

点评

我做过10年的热电,锅炉燃烧肯定是很了解的。  详情 回复 发表于 2021-12-3 16:54
回复

使用道具 举报

pgysy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  【项目负责】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2021-12-3 09:13
氧含量不是间接参数吗?还不如直接控制温度,氧量可以当成前馈之类的。如果管道后续并没有氧量增加的地方 ...

氧含量确认是一个间接参数,但用温度控制正如七楼所言,这个平衡点是会变动的,不固定。

 

发表于 2021-12-3 13:31:17

点评

你要控制的不正是温度吗?变动的是烟气量和空气量,调节的正是这部分气量,以达到温度恒定的目的不是?  详情 回复 发表于 2021-12-3 14:53
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
pgysy 发表于 2021-12-3 13:31
氧含量确认是一个间接参数,但用温度控制正如七楼所言,这个平衡点是会变动的,不固定。

你要控制的不正是温度吗?变动的是烟气量和空气量,调节的正是这部分气量,以达到温度恒定的目的不是?

 

发表于 2021-12-3 14:53:32

点评

是的,目前的认识只有PID调节,但用PID调节肯定是不好用  详情 回复 发表于 2021-12-4 08:13
回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
pgysy 发表于 2021-12-3 13:29
哈哈,你是不是做过燃烧器

我做过10年的热电,锅炉燃烧肯定是很了解的。

 

发表于 2021-12-3 16:54:56

点评

10年的热电,;  详情 回复 发表于 2021-12-4 08:14
回复

使用道具 举报

pgysy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  【项目负责】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2021-12-3 14:53
你要控制的不正是温度吗?变动的是烟气量和空气量,调节的正是这部分气量,以达到温度恒定的目的不是?

是的,目前的认识只有PID调节,但用PID调节肯定是不好用

 

发表于 2021-12-4 08:13:09

点评

工况不是剧烈变动的话应该可以很稳啊,多尝试点PID参数看。或者说你这个燃烧本身主存在燃料不均匀或是热值变动大等,这种突变那是很难控制了。  详情 回复 发表于 2021-12-6 09:42
回复

使用道具 举报

pgysy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  【项目负责】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2021-12-3 16:54
我做过10年的热电,锅炉燃烧肯定是很了解的。

10年的热电,

 

发表于 2021-12-4 08:14:04

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
pgysy 发表于 2021-12-4 08:13
是的,目前的认识只有PID调节,但用PID调节肯定是不好用

工况不是剧烈变动的话应该可以很稳啊,多尝试点PID参数看。或者说你这个燃烧本身主存在燃料不均匀或是热值变动大等,这种突变那是很难控制了。

 

发表于 2021-12-6 09:42:01

点评

PID有个问题,当SV值是变动时怎么做,这个我还没有尝试过。  详情 回复 发表于 2021-12-6 13:34
回复

使用道具 举报

pgysy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  【项目负责】
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
myface 发表于 2021-12-6 09:42
工况不是剧烈变动的话应该可以很稳啊,多尝试点PID参数看。或者说你这个燃烧本身主存在燃料不均匀或是热 ...

PID有个问题,当SV值是变动时怎么做,这个我还没有尝试过。

 

发表于 2021-12-6 13:34:21

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.162828 second(s), 113 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197