[求助] 高静压密封罐用差压液位计测量液位

[复制链接]
3.1K |17
阅读字号:
回帖奖励 15 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
李俞良VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
静压压力300公斤,测量高度800MM,密度600,用EJA130能不能测得液位。主要是压力的变化才四点几千帕,在这么高的压力下能否测得液位压力的变化。

 

发表于 2021-11-19 10:23:59

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
275340019 + 2 鼓励新同学参与
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 李俞良 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

看介质,压力不是问题,差压量程48KPa,也没有问题。

 

发表于 2021-11-19 10:39:46

点评

这个问题问的好。我学到了  发表于 2021-12-14 19:32
回复

使用道具 举报

李俞良楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
城墙西北角 发表于 2021-11-19 10:39
看介质,压力不是问题,差压量程48KPa,也没有问题。

介质是液氨呢,可以吗,没做过这么高压力的,心里没谱

 

发表于 2021-11-19 10:57:00

点评

液氨没问题,导压管尽可能短,注意保冷。  详情 回复 发表于 2021-11-19 11:02
回复

使用道具 举报

回帖奖励 +5 财富值财富

李俞良 发表于 2021-11-19 10:57
介质是液氨呢,可以吗,没做过这么高压力的,心里没谱

液氨没问题,导压管尽可能短,注意保冷。

 

发表于 2021-11-19 11:02:38

点评

不错不错  发表于 2021-12-14 19:34
回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
EJA130是高静压差压变送器。应该没问题。

 

发表于 2021-11-19 11:13:20

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在仪表选型规范中要求:低于5Kpa不宜选用差压方式测量液位。
建议选用浮筒或者导波雷达

 

发表于 2021-11-20 19:25:20

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +5 财富值财富

没问题 可以用。

 

发表于 2021-11-22 17:36:13

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +5 财富值财富

低温液态介质,还是就用引压管的差压液位计吧,能用,0.3MPa不大,差压可以的。就是投用切除要注意点,因为单侧受压容易搞坏表。

 

发表于 2021-11-23 09:49:09

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +5 财富值财富

差压和压力没有直接关系,只要变送器膜盒耐压够就可以了,130E变送器最大耐压32MPa,可以使用

 

发表于 2021-11-23 12:14:11

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +5 财富值财富

低于5Kpa不宜选用差压方式测量液位。密度变化影响大

 

发表于 2021-11-23 16:05:37

回复

使用道具 举报

热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
认真学习。。。

 

发表于 2021-12-8 12:45:45

回复

使用道具 举报

L岽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
【】  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

回帖奖励 +5 财富值财富

不懂,来学习

 

发表于 2021-12-17 09:28:47

回复

使用道具 举报

joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们合成氨工艺上用过,没问题的。

 

发表于 2021-12-18 11:24:17

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

可以用。

差压变送器的静压大小不影响测量结果;

4点几KPa的量程有点偏小,介质密度变化引起的误差会比较大。只适合在介质密度稳定的介质上使用,例如,靠蒸发维持低温的介质,像液态天然气、液氧之类。

注意:大量程小压差的差压液位计(通常是低沸点介质),引压管内介质状态对测量影响比较大。应尽可能采用短安装。

 

发表于 2021-12-18 15:44:05

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223683 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197