加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
依据《烧碱装置安全设计标准》(T/HGJ10600-2019)第4.6.6条、4.6.9条的要求,液氯贮槽厂房内、液氯钢瓶充装场所、储存场所严禁设计水(或碱等液体)喷淋系统。 喷淋,不是指在罐上设喷淋,是指在周围设置喷淋,用以吸收泄漏后的事故氯,防止氯气扩散,具体见《液氯泄漏的处理处置方法》HG/T 4684-2014 第7.2.1.2及7.2.2.2 1、中国氯碱工业协会发布了一个《关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见》中关于液氯贮槽密闭厂房中设置碱喷淋装置的问题,意见明确不推荐设置。 2、依据《烧碱装置安全设计标准》(T/HGJ10600-2019)第4.6.6条、4.6.9条的要求,液氯贮槽厂房内、液氯钢瓶充装场所、储存场所严禁设计水(或碱等液体)喷淋系统。 3、液氯和氧气类似,火灾危险性分类为乙类,仅限于单多层建筑。液氯为强氧化剂,泄露可引发火灾,但并无相适应的灭火设施,从灭火角度,可不设置自动灭火系统,现行规范也未要求设置自动灭火系统。 关于液氯要求设置的喷淋系统,是属于液氯泄露的防护系统,可能水喷雾系统更好,主要是利用液氯溶入水的特点防止扩散,并非消防灭火要求
|