[求助] DCS监控数据表中控制器正反作用、阀门正反作用怎么确定?

[复制链接]
2.2K |7
阅读字号:
静 _lzcqnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
小白求教!如题,请问DCS监控数据表中控制器正反作用、阀门正反作用怎么确定?

 

发表于 2021-11-15 08:58:03

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 静 _lzcqn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在控制系统中,每一个单元的作用没有多大的关系,只要整改系统是负反馈就行。一般是先根据安全或工艺上的要求确定阀门的控制状态,然后在去确定控制器的状态

 

发表于 2021-11-15 09:49:39

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
调节阀要确认的是气开或者气关阀,然后结合PID图分析才能得出控制器的正反作用。或者在DCS组态下装好后,再投自控调试来确定调节器正反作用。

 

发表于 2021-11-15 15:10:50

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
三楼说的极是,根据阀门的气开、气关类型以及PID中的控制回路要求确定,定位器一般默认是正作用,即输入大、输出也大。

 

发表于 2021-11-15 16:47:46

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
调节阀正反作用跟气开气关没关系,阀门正反作用可以通过定位器进行调整,配合控制器形成负反馈回路就可以。不管是机械式、智能型定位器都可以调整正反作用的类型

 

发表于 2021-11-15 18:49:33

点评

监控数据表里的正反作用 指的是控制器的 不是定位器的 整个回路要构成负反馈。所以和阀门的气开气关及定位器的正反作用都有关系,一般定位器默认是正作用的  详情 回复 发表于 2021-11-16 10:17
回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
初心_E8JnK 发表于 2021-11-15 18:49
调节阀正反作用跟气开气关没关系,阀门正反作用可以通过定位器进行调整,配合控制器形成负反馈回路就可以。 ...

监控数据表里的正反作用 指的是控制器的 不是定位器的  整个回路要构成负反馈。所以和阀门的气开气关及定位器的正反作用都有关系,一般定位器默认是正作用的,当然定位器也可以设置为反作用。

 

发表于 2021-11-16 10:17:17

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
控制器正/反作用的选定,是要保证形成负反馈回路。
首先要根据工艺安全条件确定控制阀气开(故障关)/气闭(故障开),然后再确定控制器正/反作用。

 

发表于 2021-11-16 10:21:43

回复

使用道具 举报

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
控制器的正反作用是根据现场配合定位器使用形成负反馈的。正反作用指的是输出4~20mA或者20~4mA,不是说的阀门动作方向。
气开气关是配合故障位来定的,是在故障位置阀门动作方向,两回事

 

发表于 2021-11-16 10:53:41

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097060 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197