厂子里一个热电阻,现场至机柜测量阻值为124欧姆,计算应该是62度,但插到端子板上,Dcs显示44度,怀疑通道问题,在端子板上直接拿电阻箱打信号119.5欧姆,和129欧姆,Dcs显示50度和75度,确定通道没问题,但为什么从现场回来的信号测量为124欧姆,却显示44度,求大神解决

 

发表于 2021-11-11 17:18:50

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
qy576100527 + 8 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 13835527577 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你用的几线制的?如果三线制的,电阻箱打信号两个信号差10欧,就是有问题。124欧算出来应该在60左右,减去线间电阻应该50几度。你描述的实在没明白

 

发表于 2021-11-11 20:42:34

回复

使用道具 举报

一般是传输问题。检查接线和线型

 

发表于 2021-11-11 22:37:45

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
热电阻坏了,你换一个吧,我遇到过,不接到模块上,测电阻都没问题,一接上就有问题。换了个热电阻就好了

 

发表于 2021-11-12 08:03:05

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
两种情况:1 如果是三线制接法,电阻值不是两根的阻值,还要减去同一个端子来的两根电缆阻值。 2 热电阻有问题需要更换。先排除第一种情况,再考虑第二种。

 

发表于 2021-11-12 08:19:11

评分

参与人数 1财富 +50 收起 理由
智GE + 50 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你量一下热电阻芯出来的三根线电阻多少,一般ABB三个端子有两个电阻值是一样的,如果量出来不一样,换一个热阻吧,又不贵

 

发表于 2021-11-12 08:35:10

回复

使用道具 举报

13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
きう 发表于 2021-11-12 08:35
你量一下热电阻芯出来的三根线电阻多少,一般ABB三个端子有两个电阻值是一样的,如果量出来不一样,换一个热阻吧,又不贵
热电阻本身A和B,A和B’阻值相同,但一过电缆,两个阻值都偏大,且不均衡,A和B,A和B’阻值相差4欧姆,回来不均衡是不是也会显示不对?

 

发表于 2021-11-12 09:50:19

回复

使用道具 举报

13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2021-11-12 08:03
热电阻坏了,你换一个吧,我遇到过,不接到模块上,测电阻都没问题,一接上就有问题。换了个热电阻就好了
换了,还是不对,一过电缆,A和B,A和B’阻值偏大,且不均衡

 

发表于 2021-11-12 09:51:31

回复

使用道具 举报

13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
初心_E8JnK 发表于 2021-11-11 20:42
你用的几线制的?如果三线制的,电阻箱打信号两个信号差10欧,就是有问题。124欧算出来应该在60左右,减去线间电阻应该50几度。你描述的实在没明白
三线制,热电阻已换,确定不是热电阻问题,通过电缆传输后,A和B,A和B’阻值偏大,且不均衡,A和B,A和B’阻值相差4欧姆,为什么通过电缆传输后阻值偏大后,Dcs不是应该温度偏高吗,怎么dcs显示偏低?

 

发表于 2021-11-12 09:55:52

回复

使用道具 举报

13835527577楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2021-11-12 08:03
热电阻坏了,你换一个吧,我遇到过,不接到模块上,测电阻都没问题,一接上就有问题。换了个热电阻就好了
换了,还是不对

 

发表于 2021-11-12 09:56:14

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
通道没问题,热电阻没问题,那就是线路问题了。
检查线路吧。

 

发表于 2021-11-12 10:08:44

回复

使用道具 举报

ayou2790VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DCS中量程是否正确

 

发表于 2021-11-12 13:34:05

回复

使用道具 举报

gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
检查一下三根芯对地电阻和电压或者换根电缆试下,很可能是电缆破皮,导致某一根线对地了。

 

发表于 2021-11-12 16:25:39

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
A和B,A和B’阻值相差4欧姆,这根电缆看起来有问题。附近有没有别的温度点,把这个点的温度加线接到其他点的电缆试下就好判断了。

 

发表于 2021-11-13 08:25:52

回复

使用道具 举报

一麻袋小狗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先 进机柜间的三根线拆下来,两两测量电阻,查看电阻和线阻的差值是否和现场测量的电阻一致。如果一致,应该是安全栅问题(柜内如果是温变模块就查温变模块),更换一个试试;如果与现场测量的电阻不一致,按照你说的,现场热电阻没问题,就是电缆出问题了。查下电缆有无转接箱或者电缆屏蔽层等问题。

 

发表于 2021-11-13 10:03:52

回复

使用道具 举报

一般这种情况,多数是线路问题。AB和AB'线路电阻不同,已经说明线缆有问题了。同时还应该检查这三根线分别对地绝缘情况,绝大多数现场维护人员忽视电缆对地绝缘。

 

发表于 2021-11-14 13:49:03

回复

使用道具 举报

老猪_tSCq7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
测下电缆绝缘,换个通道接试试,接好屏蔽线

 

发表于 2021-11-18 20:13:31

回复

使用道具 举报

iamdatuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我遇到过这个问题,你好好看看DCS组态里通道选择的是三线制还是二线制?基本就是这个问题

 

发表于 2021-12-6 11:15:35

回复

使用道具 举报

呵呵_E8UY5VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看看量程对不对,不行就换个通道试试

 

发表于 2021-12-6 12:07:01

回复

使用道具 举报

lvnengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
13835527577 发表于 2021-11-12 09:55

三线制,热电阻已换,确定不是热电阻问题,通过电缆传输后,A和B,A和B’阻值偏大,且不均衡,A和B,A和B’阻值相差4欧姆,为什么通过电缆传输后阻值偏大后,Dcs不是应该温度偏高吗,怎么dcs显示偏低?
测量的阻值减去线电阻,然后才可以用来换算温度。肯定是显示偏低。

 

发表于 2021-12-6 22:13:43

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103257 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197