[求助] 液氯储罐区储罐进口SIS切断阀设置问题

[复制链接]
4.9K |15
晓荷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
液氯储罐区有多个液氯储罐,每个储罐进口都设置有DCS切断阀,储罐区整体构成一级重大危险源,根据40号令需要设置独立的SIS系统,在所有储罐的进料总管上设置SIS切断阀门是否可以?还是必须在每个储罐的进口设置SIS切断阀门?有没有相关依据?

 

发表于 2021-11-10 16:10:31

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
威风的奥特曼。 + 10 鼓励新同学参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 晓荷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

回帖奖励 +1 财富值财富

他是让你单独的SIS系统,

 

发表于 2021-11-10 16:21:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qingsongyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该进SIS系统的,危险性很高。

 

发表于 2021-11-10 16:36:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

每个储槽进口都设

 

发表于 2021-11-11 08:32:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

晓荷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

请问每个储罐进口都设SIS阀门的依据是?

 

发表于 2021-11-11 09:36:09

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
都小平 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

涉及到重大危险源和危险化学品罐区安全管理、罐区现场安全监控、报警及联锁等方面的安监总局令等法规、规范、标准有不少,就不一一列举了。简单地说依据就是:如果不设置单独的SIS系统和切断阀,安全审查无法通过,也无法取得安全生产许可证,违法建设和生产的责任谁能承担?

 

发表于 2021-11-12 13:05:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ninggaohuVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8100478】  已绑手机  
我们有个项目上SIS阀门是设置在每个液氯储罐进口管道上,今年7月份东华设计院对我们工程诊断时提出SIS阀门可以设在总管道上。如果在每个液氯储罐进口管道上都设置,有点过渡设计了
目前我们有同一个区域有多个加氢釜,进氢气管道上的SIS阀门也是设计在氢气总管上。

 

发表于 2021-11-13 11:12:47

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
都小平 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

XY31622VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
SIL定级在1级以上的就要进SIS系统,液氯槽液位联锁设在每个液氯储罐进出口管道上比较合理,设在总管上若某个液氯槽液位高(或仪表误显示)SIS联锁将总阀关闭将会严重影响安全生产。

 

发表于 2021-11-14 21:05:11

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101221】  已绑手机  
这个SIS切断阀可以设置在进氯总管上,常开,与各储罐压力、液位及异常报警连锁!有机会可以单独发你一个SIS设置画面。

每个罐体有单独DCS切断阀,和单独液位压力连锁。

 

发表于 2021-11-16 18:06:05

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
都小平 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wdh2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
各个储罐单独构成了独自的回路,必须设置在支管上。总管上第一存在共因失效,第二需要明确DCS、SIS的权限。

 

发表于 2022-8-3 08:46:39

回复

使用道具 举报

回复我帖子的同志们都在啊,我建议是将SIS切断阀设置在支管线上

 

发表于 2022-8-17 16:08:04

回复

使用道具 举报

原因主要还是各台液氯储罐之间通常设有倒灌管线,万一某个罐出现泄漏等异常情况,可以由液氯泵通过倒灌管线将异常罐内的液氯倒至正常罐中。

如果仅仅在液氯罐区的进料总管上设置联锁切断阀,无法确保异常情况倒灌时受料罐不出现超液位的意外。而且通常每一个液氯储罐的容量都单独构成了重大危险源,各液氯储罐之间也需要可靠的切断阀隔离。如果每个液氯罐的进料管线上仅有 DCS 切断阀,难以将事故风险降低到可容许的水平。

再者液氯罐区的进料总管上的联锁切断阀一旦动作(关闭),势必会对上游工艺装置产生较大范围的影响。罐区中单一罐的高液位就要导致工艺装置的事故停车,这是很不希望发生的,也是可以避免的。只有当工艺装置本身发生意外事故时,才会根据需要关闭液氯出装置总管上的联锁切断阀。

综上所述,液氯罐区各台液氯储罐的进料支管上各自独立设置SIS切断阀是必须和合理的。

 

发表于 2022-8-18 13:25:53

回复

使用道具 举报

每个罐的进出口都加切断阀

 

发表于 2022-9-2 14:45:41

回复

使用道具 举报

晓荷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
WQH518 发表于 2022-8-18 13:25
原因主要还是各台液氯储罐之间通常设有倒灌管线,万一某个罐出现泄漏等异常情况,可以由液氯泵通过倒灌管线 ...

如果液氯罐区上游是接的氯碱装置,肯定是每个支管安装是对的。如果只是外购液氯槽车卸料仅储槽,支管均设置了DCS切断,总管设SIS切断相对安全吧。一个储罐液位高直接联锁停止卸料,对上游装置也没有影响。所以应该区别考虑吧。

 

发表于 2022-9-20 15:32:21

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
都小平 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_ゞ風之殇╰→19713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
每个储罐都设置

 

发表于 2022-11-5 02:11:10

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
都小平 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

   个人认为是在每个储罐设置切断阀,这样做即能满足上下游生产安全的需要,也能满足总局对SIS的设置要求,因为重大危险源是以切断阀来区别单元的,氯气的临界量是5吨,所以几乎每个单元都是重大危险源,也很容易满足一二级。

 

发表于 2022-11-29 18:15:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
都小平 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.250057 second(s), 148 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197