[求助] 单独只用变频泵控制流量而不用调节阀,这种设计工艺现在很成熟了吗? [帖子3259612]

[复制链接]
已绑定手机
累计签到:13 天
连续签到:3 天

化工高薪招聘群 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-9 09:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流,与近500万专业人互动

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求助大佬,现在工艺设计这种设计已经很成熟了吗?单独只通过变频泵来调节流量,调节阀都给省去了。。。




上一篇:工艺相关资料
下一篇:大家好,管道轴侧图流量计怎么画,有没有相关的图例供参考呀

 

声明:当前内容由会员用户名 Clgg0822 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


已绑定手机
已实名认证
累计签到:421 天
连续签到:172 天

 成长值: 2124

煤化工技术 成员

化工高薪招聘群 成员

打赏TA
 工程师
未开启企业信息展示

发表于 2021-10-9 09:33:37 | 显示全部楼层
不知道,反正我们公司的泵好像不是这种技术

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

 

当前内容由会员 威风的奥特曼。 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:962 天
连续签到:5 天

经理讨论组 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-9 11:38:03 | 显示全部楼层
对流量控制精确度不高的可以这么干

点评

精准控制流量不行。恒压变频控制输送是可以的。设计一个小系统——恒压变频控制系统,这种是连续输送的,间歇的不合适。  详情 回复 发表于 2021-10-9 11:55

 

当前内容由会员 清城君 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:380 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-9 11:55:16 | 显示全部楼层
清城君 发表于 2021-10-9 11:38
对流量控制精确度不高的可以这么干

精准控制流量不行。恒压变频控制输送是可以的。设计一个小系统——恒压变频控制系统,这种是连续输送的,间歇的不合适。

 

当前内容由会员 刚性年华 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:10 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-9 22:45:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 HEJIYUER 于 2021-10-9 22:54 编辑

VFD变频节能,节省的是:
1。需求流量负荷变小,靠变转速降低流量。
2。变小的流量负荷,在管路上的压损变小,同样靠泵变转速降低出口压力,把压损吸收掉。
如果管路阻力降不大,比如60KPA,无论采用调节阀还是VFD,可调的流量范围都不大,流量控制最终要通过液压系统实现的(压力或者压降的变化),而不是电机的转速。
以离心泵要求流量变化3:1为例:
1。FV
FV改变了流通面积S,  S能够带动管路压降平方倍的变化,可以认为控制S的力度强, 而调节阀对于离心泵3:1 的流量控制,应该是有把握的。

2。VSD
流量比=转速比,扬程比=转速比的平方,但是我们实际控制的是转速。
如果希望降低10%的流量,那么需要转速同样下降10%; 同时扬程需要降低20% , 那么转速也需要下降10%, 综合起来,靠转速调节流量的范围比FV小。转速和流量的关系,类似快开特性得阀门,尤其小流量区域,转速变化带动的流量变化很大, 不利于稳定控制,就算你采用FIC-VFD的闭环控制。

小结:采用VSD能够节能,是否省钞票要核算一下投资和回收成本的对比,更重要的是,要看看变速下的泵曲线,预判一下在工艺需求的流量变化内这个替代“调节阀”的系统,是否能够控制平稳, 否则得不偿失。

多年之前,变频节能是个热题,但最终没有成为潮流,我认为,任何新技术要看应用状况,要看应用范围,实际应用说了算。

附,VFD 和调节阀的对比文献,E文版的见谅了。



Analyzing the Performance of Pump Networks Part 2 Improving Pump Efficiency.pdf

1.65 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 财富分 -1

 [部分预览]

点评

学习啦  详情 回复 发表于 2021-10-16 16:34

 

当前内容由会员 HEJIYUER 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:198 天
连续签到:76 天

化工高薪招聘群 成员

打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-11 09:26:28 | 显示全部楼层
控制本身没有问题,主要考量泵的形式及是否连续运行。

 

当前内容由会员 @……浅浅 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:801 天
连续签到:5 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-11 09:34:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2021-10-11 09:39 编辑

这个主要得看泵的设计,专门的计量泵本来就是干这个的。 11.png
只要计量泵能满足你的精度要求,就是合适的,要不然就用普通泵再加调阀,没有两种一块用的,一块用也不好控制。

点评

计量泵是容积泵,出口主路不设FV, 但旁路可以设置PV。 为了流量精确控制,也可以采用FIC-VFD控制方式, 比如几公斤/小时的催化剂注入。 离心/容积泵的管路曲线不同,离心流量减小一半,出口压力大致增大5-10%,  详情 回复 发表于 2021-10-11 22:40

 

当前内容由会员 myface 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:10 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-11 22:40:23 | 显示全部楼层
myface 发表于 2021-10-11 09:34
这个主要得看泵的设计,专门的计量泵本来就是干这个的。
只要计量泵能满足你的精度要求,就是合适的,要不 ...

计量泵是容积泵,出口主路不设FV, 但旁路可以设置PV。
为了流量精确控制,也可以采用FIC-VFD控制方式, 比如几公斤/小时的催化剂注入。

离心/容积泵的管路曲线不同,离心流量减小一半,出口压力大致增大5-10%,而容积流量减小一半,如果不开旁路,压力就飞上去了。

 

当前内容由会员 HEJIYUER 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:13 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-12 08:36:44 | 显示全部楼层
离心泵出口管路流量采用调节阀控制与变频控制的主要差异在于泵出口压力与流量关系特性的不同。采用调节阀控制时,低流量下泵出口压力高于额定值,不必担心物料送不出去的问题;而采用变频控制时,低流量对应于低转速和相对较低的泵出口压力,如果选型时不注意泵的变频运行工况模拟分析,则可能导致低流量下泵出口压力远低于额定值,而造成物料送不出去。因此,变频调节的范围比较有限,不但受流量控制精度的制约,同时更多地受到泵出口压力的制约。

 

当前内容由会员 WQH518 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:850 天
连续签到:8 天

化工讨论 成员

打赏TA
 操作工
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-13 17:22:12 | 显示全部楼层
变频只改变泵功,上下游压力变化流量会相应变化的。不可取!

 

当前内容由会员 cuikk 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

已绑定手机
累计签到:741 天
连续签到:1 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-16 16:34:54 | 显示全部楼层
HEJIYUER 发表于 2021-10-9 22:45
VFD变频节能,节省的是:
1。需求流量负荷变小,靠变转速降低流量。
2。变小的流量负荷,在管路上的压 ...

学习啦

 

当前内容由会员 wjch1012 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

平台提醒上一条 /2 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业会员   -  个人会员  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

联系电话18840911640(微信同号)   0411-88254066      客服化海: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-10-25 05:48   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.390303 second(s), 155 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197