image.png
1、单法兰式液位计的仪表连接头 (管嘴) 距罐底距离应大于300mm ,且处于易于维护的方位。

2、双法兰远传式差压液位计的安装高度不宜高于容器上的下取压法兰口,并精确计算出零点和负迁移量: 对传导毛细管应用角钢或钢管进行固定,环境温度变化大的场所应采取绝热保温措施。

3、采用差压变送器测液位的安装应符合以下要求:

a)上下取压仪表连接头 (管嘴) 之间距离应大于所需测量范围; 下取压仪表连接头 (管嘴) 距罐底距离不小于200mm ,且避开液体抽出口: 上取压仪表连接头 (管嘴) 应避开气相喷入口,无法避开时应采取防冲措施;

b)测量易挥发或易冷凝介质液位时,应在负压侧 (气相) 加隔离罐或在正负压两侧均加隔离罐,并精确计算出零点和负迁移量;

c)测量蒸汽锅炉汽包液位时,应安装温度自补偿式平衡容器,并宜对导压管进行伴热和隔热保温。

4、采用插入式反吹法测量液位时,插入导压管的端部距罐底距离至少200mm,并切削成斜坡状。


 

声明:当前内容由会员用户名 威风的奥特曼。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


已绑定手机
已实名认证
累计签到:3836 天
连续签到:226 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示

发表于 2021-10-2 17:30:07 | 显示全部楼层

感谢分享

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

 

当前内容由会员 654262293 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:42 天
连续签到:26 天
打赏TA
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2021-10-2 19:03:20 | 显示全部楼层
感谢分享

 

当前内容由会员 李卫佑 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,更多见本主题1楼中“声明”相关内容


回复

使用道具 举报给管理员


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

平台提醒上一条 /2 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业会员   -  个人会员  -  管理统计

化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算

客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      客服化海: 点击这里给我发消息   

电子邮箱 service@hcbbs.com

GMT+8, 2021-10-27 20:32   平台统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.200622 second(s), 75 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197