[讨论] 法国防火标准与GB50016,是否可以任选一我们检查厂房防火设施时发现很多不符合《GB50016建筑设计防火规范》的地方,设计方说安装行业,我们这种厂房属于核电

[复制链接]
4.9K |10
阅读字号:
王sirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
法国防火标准与GB50016,是否可以任选一


我们检查厂房防火设施时发现很多不符合《GB50016建筑设计防火规范》的地方,设计方说安装行业,我们这种厂房属于核电厂房,采用的是法国Etc-F标准。这个标准看上去比较松。设计院这么做有道理吗?

 

发表于 2021-8-2 09:32:20

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 10 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 王sir 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

那你们提设计要求的时候按哪个标准设计的?

 

发表于 2021-8-2 09:37:51

回复

使用道具 举报

查设计合同,看看合同中选用的设计标准。

 

发表于 2021-8-2 09:50:20

点评

我也觉得,提要求那个标准来的,验收的时候也按照哪个来  详情 回复 发表于 2021-8-2 09:53

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
威风的奥特曼。 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

智者明 发表于 2021-8-2 09:50
查设计合同,看看合同中选用的设计标准。

我也觉得,提要求那个标准来的,验收的时候也按照哪个来

 

发表于 2021-8-2 09:53:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
智者明 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

王sir楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
智者明 发表于 2021-08-02 09:50
查设计合同,看看合同中选用的设计标准。
合同没看到,但是设计院提供的系统设计手册的里有采用的法规标准,这里面欧洲的ETC-F与中国的GB500016都放在一起

 

发表于 2021-8-2 10:04:15

点评

可以要求设计院提供。 有个案例:有个项目火炬塔架到场后,监理检查塔架没有双面焊,设计院搬出电力设计规范允许单面焊,结果要求它们提供设计供货合同,发现合同要求采用SH标准,退货处理!  详情 回复 发表于 2021-8-2 11:28

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

王sir 发表于 2021-8-2 10:04
合同没看到,但是设计院提供的系统设计手册的里有采用的法规标准,这里面欧洲的ETC-F与中国的GB500016都 ...

可以要求设计院提供。
有个案例:有个项目火炬塔架到场后,监理检查塔架没有双面焊,设计院搬出电力设计规范允许单面焊,结果要求它们提供设计供货合同,发现合同要求采用SH标准,退货处理!

 

发表于 2021-8-2 11:28:55

回复

使用道具 举报

开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【职业EHS人】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 开关_n4OAK 于 2021-8-2 15:31 编辑

应该还是按照建规来对核电企业的厂房进行约束,因为GB 50745-2012对其有具体要求,楼主可以看看,且这个规范最新修订过~~~
另外[url=]核电厂防火设计规范 GB/T22158-2008[/url]也是指导设计的依据~~~

 

发表于 2021-8-2 15:28:36

回复

使用道具 举报

工控仪表慧收VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
工控仪表慧收 发表于 2021-8-2 21:52
【回复5楼】 本公司常年回收,北京罗斯蒙特变送器,川仪横河,3051全系列,EJA系列!各种型号阀门定位器, ...

广告帖吧

 

发表于 2021-8-3 15:53:08

点评

广告贴已删除  详情 回复 发表于 2021-8-3 16:21
回复

使用道具 举报

杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)   

广告贴已删除

 

发表于 2021-8-3 16:21:01

回复

使用道具 举报

任军_Y32y4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果在国内建设,GB50016《建筑设计防火规范》这个是强制标准,必须执行,至于其余的标准可以作为补充

 

发表于 2021-8-6 13:42:59

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108781 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197