臭氧分析仪故障

[复制链接]
6.4K |9
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
臭氧分析仪与上位机通讯正常, 但是仪表24V供电回路上测量有32~35mA 的电流 所以上位机得到的错误模拟电流信号导致 显示数值为负值
仪表用手操器单独供电测得的输出数值是4mA 因为现场没有臭氧, 所以判断仪表侧应该没有问题
接线是从仪表到现场中继箱然后到PLC柜子的端子排,由于没有图纸无法得知端子号 没法查看回路供电状态到底哪来的电流值
仪表接线端子为485+    485—      24V电源+      S (估计是信号-) G(接地)
现场接线为  24v+     和    S    分别接线并联手操器 信号为32   ~ 35mA不规律电流值。 理论上因该是4mA

上位机未能检测到4mA  只检测到32mA 导致显示为最大值 求大神指点

 

发表于 2021-7-21 14:44:21

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
qy576100527 + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 小面筋_YnQf0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
是啥型号的PLC?是不是单独接了个24V供电给仪表,然后PLC模块那又是按两线制供了电的,所以电流不正常了。

 

发表于 2021-7-21 15:31:41

回复

使用道具 举报

lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
持续学习中

 

发表于 2021-7-21 16:11:18

回复

使用道具 举报

myface 发表于 2021-7-21 15:31
是啥型号的PLC?是不是单独接了个24V供电给仪表,然后PLC模块那又是按两线制供了电的,所以电流不正常了。

微信图片_20210721162644.webp


 

发表于 2021-7-21 16:29:06

回复

使用道具 举报


谢谢大神,说实话我对PLC是外行。又是信号又是供电,不像DCS卡键直接供电的,回头我查清楚了相关图纸在和你讨论,先下班,谢谢

 

发表于 2021-7-21 16:31:15

回复

使用道具 举报

sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主的问题有没有解决,有没有排查到是哪里的问题呢。从描述来看应该不是臭氧分析仪仪器本身的故障。我们也遇到了类似的情况,不过不是臭氧,是别的项目的检测仪器,正在联系plc那边人员帮忙调试。

 

发表于 2021-9-10 17:27:32

回复

使用道具 举报

( ̄▽ ̄)~VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
24+  s   GNd   三线制仪表供电吧,G应该是公共。
测电流是s和G。

 

发表于 2021-9-11 08:40:17

回复

使用道具 举报

sunshineda_VGMP 发表于 2021-9-10 17:27
楼主的问题有没有解决,有没有排查到是哪里的问题呢。从描述来看应该不是臭氧分析仪仪器本身的故障。我们也 ...

怀疑是臭氧探测器有故障后面又买了两台国产的还是没有4-20MA的输出信号。线路检查过没有问题,换其他类型的仪表(温湿度传感器也是4-20ma输出的,上位机显示与仪表端子输出的信号一致)让PLC专业人士也确认过,据说他也没有遇到类似的问题。 现在准备重新布线 接入我的DCS系统。因为臭氧不做位控制回路。只是洁净区域消毒数据记录。其实最终问题还是没有解决

 

发表于 2021-9-13 15:28:13

回复

使用道具 举报

( ̄▽ ̄)~ 发表于 2021-9-11 08:40
24+  s   GNd   三线制仪表供电吧,G应该是公共。
测电流是s和G。

仪表是三线制的,端口有24V+    ,   S    ,G   原来没出问题前是接的24V+ 和S 两个端口。 因为每年都要校验,然后拆除侯拿出去校验完了回来再接上就没有读数了。 PLC端子 用手操器量出模拟信号小于4个毫安,但是换其他类型的2线制仪表 上位机显示读数正常。基本排除接线和PLC的问题,因为如果是接线或者PLC有问题,我换任何仪表都是没有读数的。  

 

发表于 2021-9-13 15:34:29

回复

使用道具 举报

( ̄▽ ̄)~VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有现场照片吗,现场有没有显示表头

 

发表于 2021-9-14 16:18:24

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196480 second(s), 87 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197