请教各位大神,在石化污水处理场配套的废气治理上氮气管道试压应该按什么标准执行呢?氮气的作用作用是去水泵干气密封,现在氮气管道的工作压力是0.6MPa,设计压力0.78MPa,管道元件及管道上的设备都是按PN10选的,氮气管道打压若按0.78*1.5=1.17MPa,那不就超过现在的管道压力等级,?这部分氮气管道及附属设备是不是需要升级到PN16?






上一篇:城市排水管道排水分类
下一篇:干燥风机风量计算

声明:当前内容由会员用户名 limy0917 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等由会员分享,浏览者需自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:1464 天
连续签到:194 天

已抛锚 成长值: 1430

未设置个人头衔
未启用展示信息

我的化工日志
发表于 2021-5-13 15:43:45 | 显示全部楼层
哦哦,还真别说,是应该按照PN16选的。PN10等级的东西是要慎重选择的。
若是一般的蒸汽、水管可以,要是其用于其它的还是选用高一些的巴适。
另外,为了不发生冲突,试试选用气压实验是否可以,记得好像是×1.15,如果是×1.5应该是水压试压的规定吧,供参考。

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

声明:当前内容由会员 CHANGBAISHI 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:8 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
 楼主| 发表于 2021-5-13 16:24:03 | 显示全部楼层
CHANGBAISHI 发表于 2021-5-13 15:43
哦哦,还真别说,是应该按照PN16选的。PN10等级的东西是要慎重选择的。
若是一般的蒸汽、水管可以,要是其 ...

对的。1.5倍是按液压算的,气压是1.15倍的,就是一般石化厂0.6MPA的氮气应该是常见的,不晓得一般他们做的水压还是气压啊,

点评

对于一些中高压的容器是要按照水压测试的要求的,主要是从安全的角度考虑的。至于这个压力的管道系统,大都采用气压试验的。但是,对于阀门的选择,最好还是PN16等级的耐用性要好些。  详情 回复 发表于 2021-5-14 07:30
因为这个1.0MPa的管子,就是在这个温度范围的,试压也是按照1.5倍的这个设计压力的。  发表于 2021-5-13 18:30
1.5倍超管道等级,没有关系。其实吧,这个问题,帖里讨论很多了,还有小白,不清楚。 有时候我们转换个思路,你设定管道设计压力比如0.6MPa,然后你选选一个同温度1.0MPa设计压力下的管子,没有毛病啊。  发表于 2021-5-13 18:29

声明:当前内容由会员 limy0917 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:1464 天
连续签到:194 天

已抛锚 成长值: 1430

未设置个人头衔
未启用展示信息

我的化工日志
发表于 2021-5-14 07:30:12 | 显示全部楼层
limy0917 发表于 2021-5-13 16:24
对的。1.5倍是按液压算的,气压是1.15倍的,就是一般石化厂0.6MPA的氮气应该是常见的,不晓得一般他们做 ...

发表于 2021-5-14 09:07:54 | 显示全部楼层
阀门最好选PN16,但这和试验压力无关,管道压力等级可以小于试验压力,管道、管件可以按设计压力选材。

声明:当前内容由会员 sf169 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:8 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
 楼主| 发表于 2021-5-14 10:31:08 | 显示全部楼层
sf169 发表于 2021-5-14 09:07
阀门最好选PN16,但这和试验压力无关,管道压力等级可以小于试验压力,管道、管件可以按设计压力选材。

阀门管件什么的都买好了。现在若按1.5倍打液体试验,超过我们管阀件的等级,我觉得最试验压力还是不要超过管道压力等级。请问你后边一句“”管道压力等级可以小于试验压力,管道、管件可以按设计压力选材“”这是哪个规范上的,我学习一下,谢谢!

声明:当前内容由会员 limy0917 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:12 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-5-14 11:22:51 | 显示全部楼层
limy0917 发表于 2021-5-14 10:31
阀门管件什么的都买好了。现在若按1.5倍打液体试验,超过我们管阀件的等级,我觉得最试验压力还是不要超 ...

管道的壁厚计算根据设计压力(见GB20801),法兰的压力等级选择依据最高工作压力(见HG20592)。试验压力与管道组成件的选择无关。

声明:当前内容由会员 sf169 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:340 天
连续签到:29 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-5-20 17:29:27 | 显示全部楼层
PN10这个压力等级选择缺失有点低

声明:当前内容由会员 lyqzg123 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:187 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-6-1 18:00:32 | 显示全部楼层
CHANGBAISHI 发表于 2021-5-13 15:43
哦哦,还真别说,是应该按照PN16选的。PN10等级的东西是要慎重选择的。
若是一般的蒸汽、水管可以,要是其 ...

压力试验一般都是1.5,严密性试验一般才会1.05~1.25之间

评分

1

查看全部评分

声明:当前内容由会员 毛蛋_WEWO 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:187 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-6-2 09:40:14 | 显示全部楼层
lyqzg123 发表于 2021-5-20 17:29
PN10这个压力等级选择缺失有点低

现在PN10的管件买都不好买了。一般都是16起步的。

声明:当前内容由会员 毛蛋_WEWO 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:925 天
连续签到:22 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-6-7 16:11:19 | 显示全部楼层
看看GB50235 工业金属管道工程施工及验收规范 第8.6.4 6)条 当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验。当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力大于按式(8.6.4)计算的管道试验压力的77%时,经设计或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。

楼主的管道试验压力为1.17MPa,设备的设计压力为1.0MPa,那么设备的试验压力为1.5MPa,说明管道的试验压力小于设备的试验压力,应按管道的试验压力进行试验,这应该没问题

声明:当前内容由会员 we11we11 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

悬赏任务等你参与


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
关闭

平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们     -     隐私协议     -    网站声明     -     广告投放     -     企业会员     -     个人会员 -     管理统计

广告商务: 18840911640周经理(微信同号) 点击这里给我发消息   网站客服: 17615162310王经理(微信同号) 点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com

本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师   化海川流HCBBS-海川化工论坛社区-化工交流第一站   

GMT+8, 2021-6-21 05:32   社区统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.345752 second(s), 119 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号