关于可燃有毒气体探测器总线式还是分线式的问题,总线式在投入上少的多,现在有的专家说不能用总线要用分线式的,新版的50493上好像么有明确说不能用总线式,,,,大家说下现在的新建项目到底怎么做,,,,,,,,




上一篇:关于热电偶接线问题
下一篇:快使用颗粒物检测仪来检测一下你身边空气质量吧

声明:当前内容由会员用户名 小朱zl 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明


累计签到:288 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-23 19:22:20 来自手机版 | 显示全部楼层
规范上没有明确说明,不过规范宣贯的时候专家口头说了,5.2.1中的数字信号不是指总线,而是一对一的硬接线,你说气人不?建议还是常规4~20mA,或者跟当地应急管理部门确认好后再实施

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

声明:当前内容由会员 内个谁 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:12 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-24 09:28:07 | 显示全部楼层
我们这新项目还是分线式的,连到GDS

声明:当前内容由会员 wx_白小疼405405 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:238 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
 楼主| 发表于 2021-4-24 14:48:27 | 显示全部楼层
内个谁 发表于 2021-4-23 19:22
规范上没有明确说明,不过规范宣贯的时候专家口头说了,5.2.1中的数字信号不是指总线,而是一对一的硬接线 ...

总线是属于数字信号的,这点应该是可以明确的吧

点评

再说,规范只是最低要求,当地部门是可以提出更严格的要求的,同样的问题,可能在江苏山东不行,在西北部就可以  发表于 2021-4-25 09:00
现在的问题是你这么做专家是不是认可,如果到时候提出来要整改,那你拿规范去也没用的,解释权在别人那  发表于 2021-4-25 08:44

声明:当前内容由会员 小朱zl 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

累计签到:47 天
连续签到:1 天
未设置个人头衔
未启用展示信息
我的化工日志
发表于 2021-4-24 15:52:32 | 显示全部楼层
可以与当地的应急管理局沟通一下,分线式,硬接线还是更可靠一些的。

声明:当前内容由会员 jgc9992001 发布,仅代表其个人观点不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或网友版主等依个人意愿参与点评互动或推荐,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 188-4091-1640 网站声明


回复

使用道具 举报给管理员

悬赏任务等你参与


          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

最新课程
关闭

平台提醒上一条 /1 下一条

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们     -     隐私协议     -    网站声明     -     广告投放     -     企业会员     -     个人会员 -     管理统计

广告商务: 18840911640周经理(微信同号) 点击这里给我发消息   网站客服: 17615162310王经理(微信同号) 点击这里给我发消息  

联系电话 0411-88254066      电子邮箱 service@hcbbs.com

本站法律顾问 : 谢晨曦 主任律师   化海川流HCBBS-海川化工论坛社区-化工交流第一站   

GMT+8, 2021-5-18 23:15   社区统计:   

化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.356378 second(s), 91 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号