[求助] 到底需不需要静电跨接或接地,规范是什么

[复制链接]
18.1K |51
阅读字号:
天不刮风11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感觉应该并联,而不是串联!

 

发表于 2021-4-28 09:20:50

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》
image.webp

 

发表于 2021-4-28 15:27:14

回复

使用道具 举报

现在查危化企业装置静电跨接已经是检查组专家们的重点保留项目了。铜线换编织线、编织线换不锈钢带,卡结改螺栓连接。。。。各种要求。不过,大家不要计较,这个好整改,给专家们一点面子,不要争论,整改就是了。也不要整改完了,留一些,给下一批专家们好找到。要是专家们找不到这些问题,说不定会出什么幺蛾子哦!

 

发表于 2021-4-28 16:17:54

点评

牛  发表于 2021-4-30 09:34
回复

使用道具 举报

延长延安楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
fengxiaosa 发表于 2021-4-28 15:27
GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》

爆炸性气体环境,这个包括爆炸粉尘场所吗?

 

发表于 2021-4-29 12:05:38

点评

爆炸粉尘场所和爆炸性气体环境的设计依据是一样的; 没搞过粉尘环境的设计,但经历过的粉尘环境,除设备选用之外和气体环境没什么区别。  详情 回复 发表于 2021-5-4 12:55
回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2021-4-29 13:53:16

回复

使用道具 举报

yjjpedpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
外行人说点外行话:穿线管内电缆绝缘层老化或破损有可能使外壳带电,内部电缆电流流动感应使外壳带电等等原因,所以外壳要做接地处理。

 

发表于 2021-4-30 09:18:18

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
赶快都接上吧,别给电死了。有钱就接呗,造呗,也不是自己钱。我要是老板,这么接地,要没有规范强制要求,直接开除。

 

发表于 2021-4-30 10:51:10

回复

使用道具 举报

招财兔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
做的不符合要求,有的地方不需要,比如接线盒两端

 

发表于 2021-5-1 15:58:09

回复

使用道具 举报

这位海友,依据你所附的图片,存在不少问题啊!
首先,第二张图片和第三张图片存在较大问题啊,最根本的两套控制箱壳体外部均无保护接地(须引至接地网),必须尽快整改啊!
其次,依据图片显示,所有的等电位联结所采用的材料和联结方式均不靠谱,看似做了等电位,这种等电位联结方式均不可靠,也必须整改,必须采用带联结螺栓(M10)孔洞的抱箍(抱箍材料为镀锌扁钢或铜带),联结线采用带铜接线鼻子的BVR-6mm2软导线!
另外,楼主所发图片大部分为保护接地的等电位,而非防静电接地功能啊!

 

发表于 2021-5-1 19:03:49

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 fengxiaosa 于 2021-5-5 15:04 编辑
延长延安 发表于 2021-4-29 12:05
爆炸性气体环境,这个包括爆炸粉尘场所吗?

爆炸粉尘场所和爆炸性气体环境的设计依据是一样的;
没搞过粉尘环境的设计,但经历过的粉尘环境,除设备选用之外和气体环境没什么区别。
GB 50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(已废止)中有下列要求:

爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性粉尘环境 区内的所有电气设备 应采用专门的接地线,该接地线若与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。电缆的金属外皮及金属管线等只作为辅助接地线。爆炸性粉尘环境 区内的所有电气设备,可利用有可靠电气连接的金属管线或金属构件作为接地线,但不得利用输送爆炸危险物质的管道。


 

发表于 2021-5-4 12:55:08

回复

使用道具 举报

sjwsjwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【海川文化参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
GB50257-2014 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 5.3.2 钢管与钢管,钢管与电气设备,钢管与钢管附件应采用跨线连接,并保证良好的电气通路。我觉得这一条比较对得上。

 

发表于 2021-5-21 14:37:13

回复

使用道具 举报

strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
我们这边也是,有个专家让我们这样加跨接,真是无语。依据GB 50257-2014
第5.3.2条第一款,供你参考。其他兄弟单位也有做的吗?能否发个照片我们参考一下。

 

发表于 2021-9-2 16:52:51

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电缆(导线)的保护钢管、穿线盒等何来静电???请搞清楚静电产生的原理。
要否跨接?看看规范:
GB 50093- - 2002 自动化仪表工程施工和验收规范
9.1.8 电缆电线保护管之间及保护管与接线箱、拉线盒之间,应采用螺纹连接,螺纹有
效啮合部分不应小于 5 扣,螺纹处应涂导电性防锈脂,并用锁紧螺母锁紧,连接处应保
证良好的电气连续性。全部保护管系统必须密封。

上述要求,与爆炸危险场所钢管配线的要求是一样。

 

发表于 2021-9-2 22:03:17

点评

请教下为啥不会有静电? 50093现行的早就是2013了,不过这一条(2013版10.1.6)倒是没啥变化,不过你看下同样这个章节的第一条,也就是第10.1.1条就明确写了,爆炸和火灾危险区域的还应符合50257的规定。而50257  详情 回复 发表于 2021-9-3 08:37
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
dapao135 发表于 2021-9-2 22:03
电缆(导线)的保护钢管、穿线盒等何来静电???请搞清楚静电产生的原理。
要否跨接?看看规范:
GB 500 ...

请教下为啥不会有静电?

50093现行的早就是2013了,不过这一条(2013版10.1.6)倒是没啥变化,不过你看下同样这个章节的第一条,也就是第10.1.1条就明确写了,爆炸和火灾危险区域的还应符合50257的规定。而50257前面已经被提了好多次了,去查下5.3.2条目吧。

 

发表于 2021-9-3 08:37:11

回复

使用道具 举报

我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
穿线管固定点应该能形成接地,释放静电。

 

发表于 2021-9-6 11:47:42

回复

使用道具 举报

花絮、情劫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qhwangyz 发表于 2021-5-1 19:03
这位海友,依据你所附的图片,存在不少问题啊!
首先,第二张图片和第三张图片存在较大问题啊,最根本的两 ...

必须是6mm2的线吗,4mm2不可以吗?

 

发表于 2021-9-7 11:38:50

回复

使用道具 举报

花絮、情劫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
dapao135 发表于 2021-9-2 22:03
电缆(导线)的保护钢管、穿线盒等何来静电???请搞清楚静电产生的原理。
要否跨接?看看规范:
GB 500 ...

保护管与保护管直接怎么连,有具体要求吗,工厂看到的连接方式有好几种

 

发表于 2021-9-7 11:42:11

回复

使用道具 举报

这位海友,关于采用4mm2还是6mm2的问题不难理解啊!如果是新建项目,那你必须坚持用6mm2的铜芯软护套线;如果是已建项目,则你可以解释一下,一般不需要更换的!本身规范也有不同的要求的!
另外,关于保护管的连接方式,顾名思义保护管,不是穿线管,不能混为一谈的!保护管一般不需要连接在一起的,但必须要注意保护管两端的防火封堵(两端加护线帽),不同段之间保护管需要做保护接地跨接!

 

发表于 2021-9-8 14:00:28

回复

使用道具 举报

XKYXKYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
image.webp image.webp image.webp 根据爆炸和火灾环境电气施工与验收规范要求,必须跨接,保持电气连接通路。另外从非爆炸和火灾环境标准施工工艺规范要求(03D301-3钢导管配线安装 ),同样要求跨接,也就是要求的等电位联结,钢管等配线管等电位联结串起没有问题,相关施工图集也有图示。只是大部分施工单位未严格施工,而且99%施工单位也不做到完全那么标准。从图片上看,施工工艺也不规范,前面许多同学都谈到了。

 

发表于 2021-9-9 09:10:16

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
电缆(导线)的保护钢管何来静电?百度一下静电产生的原因,就清楚了!

 

发表于 2021-9-13 16:37:20

点评

我还是建议您先百度下油罐车为啥要加个铁链尾巴吧~  详情 回复 发表于 2021-9-14 09:26
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.472236 second(s), 136 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197