dapao135 发表于 2021-9-13 16:37
电缆(导线)的保护钢管何来静电?百度一下静电产生的原因,就清楚了!

我还是建议您先百度下油罐车为啥要加个铁链尾巴吧~

 

发表于 2021-9-14 09:26:20

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
老兄知道否,公安部6号令  禁止油罐车加个铁链尾巴!原因?想想吧!

 

发表于 2021-9-14 13:01:14

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
dapao135 发表于 2021-9-14 13:01
老兄知道否,公安部6号令  禁止油罐车加个铁链尾巴!原因?想想吧!

真不知道,也没搜到,请指点。

 

发表于 2021-9-14 13:35:30

回复

使用道具 举报

Oolo_liRTaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
关键是设计院没有设计这些,你说怎么搞,这些都是安检检查整改项。

 

发表于 2021-9-14 14:46:34

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
关于静电跨接、接地具体问题,建议看看 HG/T23003—92 化工企业静电安全检查规程。

 

发表于 2021-9-14 15:29:15

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
dapao135 发表于 2021-9-14 15:29
关于静电跨接、接地具体问题,建议看看 HG/T23003—92 化工企业静电安全检查规程。

这个是已经废止的标准

 

发表于 2021-9-14 17:13:37

回复

使用道具 举报

你这位置应该是工作接地,不是静电接地吧

 

发表于 2024-4-18 08:51:30

回复

使用道具 举报

“我的意思是这一类(穿线管和防爆绕性管之间)的跨接需要吗?,有什么危害?规范”,“请教老师,这个跨接的要求是什么,规范是,危害是啥?”

我来吐槽以下啦!

关于楼主的这个问题,准确的说应该不是静电接地啦,很多同志有这个歧义啦,它应该电气系统保护接地功能啦!

详细的规范,由于配线采用防爆绕性管,而楼主所显示的防爆绕性管为非金属类,所以为了保证保护接地的通路防止线路漏电,给工作维护人员及生产装置造成爆炸危险(因漏电产生火花等现象),等电位保护接地跨接线是必须的啦!详见《GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.5.2条款,如下图所示啦!
123.jpg
又如规程《GB 15577-2007 粉尘防爆安全规程》第6.3条款所要求的 ,如下图所示:
456.png

而静电接地,看详见《SHT 3097-2017 石油化工静电接地设计规范》,第4.1相关条款,详见下图所示:

789.png

 

发表于 2024-4-20 08:44:43

回复

使用道具 举报

sp84531617VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
延长延安 发表于 2021-4-23 09:38
我的意思是这一类(穿线管和防爆绕性管之间)的跨接需要吗?,有什么危害?规范

测量阻值

 

发表于 2024-5-7 17:13:56

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.365701 second(s), 89 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197