技术改造中压蒸汽增加流量计和调节阀,但最近的机柜控制室离现场要1800米左右,设计院说理论上距离超过1000米,就会存在信号衰减,不建议远距离通讯。问了专业人员说可以加粗通信电缆解决,不知道行不行?或者有没有别的解决方案?

 

发表于 2021-1-21 17:37:08

评分

参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 小鬼晕人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
485?可以加中继。但我怀疑你说的直接是4-20mA吧,线粗点应该没问题。

 

发表于 2021-1-21 19:53:38

评分

参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

对于数字通讯来说,单纯加粗导线理论上没有作用,但实际上通讯距离会有所延长;

数字通讯的信号衰减,是由于导线的分布电容和分布电感会造成信号畸变,当变到无法识别是就不能通讯了,所以单纯加粗导线没有用;

分布电容和分布电感比较小的数字通讯线往往都比较粗。加粗导线可以延长距离的说法可能与此有关;

流量计和调节阀都可以采用直流电流信号通讯的。对于4-20mA信号,在加粗导线和规范安装的前提下,2000米内应该没有问题。

 

发表于 2021-1-21 21:42:25

评分

参与人数 1财富 +50 收起 理由
达里加 + 50 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
技改的位置属于什么局域 ,是否可以加个远程控制柜,到机柜间用光纤,1800确实太远,实践过程中超过1200米信号衰减。

 

发表于 2021-1-22 14:12:34

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
通讯加中继,电流加有源栅,可以的,再有可以资询下电力载波,我没用过

 

发表于 2021-1-22 17:24:21

回复

使用道具 举报

一定要控制的话,远端做个以太网控制站,中间加光纤连接。现在光纤和转换器成本也不高。

 

发表于 2021-1-22 22:38:03

回复

使用道具 举报

厦门雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以用无线传输啊  搞个软件  APP手机就能看到   还省线

 

发表于 2021-1-25 14:56:28

回复

使用道具 举报

既然已经有很远的距离了,那就在现场加一个控制站好了。既解决了信号传输问题,又提高了控制的可靠性,成本也不一定有多高。

 

发表于 2021-1-25 17:29:16

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
4~20mA硬线信号,用1.5mm²的电缆足够了。只是个流量计和调节阀,用什么通讯?!
如果是此流量计有计量级的需要,那么单独给流量计加一个无线通讯模块,国产的大概几千块就搞定了。而流量调节的输入输出还是用4~20mA的硬线连接。简单粗暴真实有效。

 

发表于 2021-1-25 20:03:29

回复

使用道具 举报

david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加一级中继

 

发表于 2021-1-27 07:53:27

回复

使用道具 举报

txslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果条件允许可以在中间加信号栅
如果条件不允许可以采用无线通讯
无线通讯又分为wifi和电台方式,两者都要注意没有大的干扰源在附近

 

发表于 2021-1-27 08:30:11

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230356 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197