讨论题:

273、热电偶测温中示值偏低,从热电偶侧看,可能是哪种原因造成的?

 

发表于 2020-10-22 07:45:03



上一篇:带远传磁翻板液位计的品牌推荐
下一篇:插入式多喉径流量计、威力巴、毕托巴、质量流量计哪种更适合用于煤气管道流量?

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
达里加 + 5 热心助人

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--1、冷端补偿有问题 2、温度变送器有问题 3、偶芯腐蚀 4、进潮气了 5、正负极接反了-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 07:58:57

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
张勇_efD8qVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--电阻大-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 07:58:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--热电偶测温中示值偏低,从热电偶侧看,可能是以下原因造成的: 热电偶内部电极漏电(局部短路);热电偶内部潮湿;热电极腐蚀或变质;热电偶安装位置不当或插入深度不够;热电偶参考端温度过高或两接点温度不同;热 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 08:06:22

评分

参与人数 1财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 6 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--1.未进行冷端温度补偿; 2.冷端温度不稳定,偏高。-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 08:23:16

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
明天要更好 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--热电极短路,补偿导线间短路,热电偶热电极变质,补偿导线与电偶极性接反,插入深度不够,热电偶的接线柱积灰造成短路。-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 08:25:23

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--热电偶测温中示值偏低,从热电偶侧看,可能是以下原因造成的: 热电偶内部电极漏电(局部短路);热电偶内部潮湿;热电极腐蚀或变质;热电偶安装位置不当或插入深度不够;热电偶参考端温度过高或两接点温度不同;热 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 08:33:47

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

8
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--1 补偿导线接反   2 热偶被腐蚀,热电特性发生变化   3 热偶结垢脏污   4 接线端积水积尘-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 08:55:05

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
mayseeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--热电极短路,补偿导线间短路,热电偶热电极变质,补偿导线与电偶极性接反,插入深度不够,热电偶的接线柱积灰造成短路。-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 10:03:45

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

10
jlszhoujidai | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--可能的原因有: 1)热电极短路。 2)热电偶的接线处积灰,造成短路。 3)补偿导线间短路。 4)热电偶热电极变质。 5)补偿导线与热电偶不配套。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 11:09:14

评分

参与人数 1财富 +16 收起 理由
明天要更好 + 16 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

11
多儿爸VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--同上-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 11:56:22

回复

使用道具 举报

12
天河VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--热电偶内部电极漏电(局部短路);热电偶内部潮湿;热电极腐蚀或变质;热电偶安装位置不当或插入深度不够;热电偶参考端温度过高或两接点温度不同;热电偶种类与仪表分度号不一致;热电偶保护管表面积垢太多。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 13:24:24

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
h20090630VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--可能的原因有: 1 热热电极腐蚀或变质,电偶内部电极漏电,热电极短路。 2 热电偶的接线处积灰,造成短路。 3 热电偶参考端温度过高或两接点温度不同补偿导线间短路。 4 补偿导线间短路。 5 补偿导线与热电偶不配套 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 13:54:50

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14
wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--热电极短路,补偿导线间短路,热电偶热电极变质,补偿导线与电偶极性接反,插入深度不够,热电偶的接线柱积灰造成短路。-登录查看全文

 

发表于 2020-10-22 19:24:35

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--热电极短路,补偿导线间短路,热电偶热电极变质,补偿导线与电偶极性接反,插入深度不够,热电偶的接线柱积灰造成短路。-登录查看全文

 

发表于 2020-10-23 05:47:26

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--1.未进行冷端温度补偿; 2.冷端温度不稳定,偏高。-登录查看全文

 

发表于 2020-10-23 06:37:00

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
明天要更好 + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

17
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--热电偶测温中示值偏低,从热电偶侧看,可能是以下原因造成的: 热电偶内部电极漏电(局部短路);热电偶内部潮湿;热电极腐蚀或变质;热电偶安装位置不当或插入深度不够;热电偶参考端温度过高或两接点温度不同;热 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-10-23 09:34:12

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

18
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--热电偶测温中示值偏低,从热电偶侧看,可能是以下原因造成的: 热电偶内部电极漏电(局部短路);热电偶内部潮湿;热电极腐蚀或变质;热电偶安装位置不当或插入深度不够;热电偶参考端温度过高或两接点温度不同;热 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-10-23 09:34:13

回复

使用道具 举报

19
やがみ_ライトVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--1.插深不合适 2.热电偶套管进水 3.热偶断路 4.接线端子氧化,接线盒进水等; 5.补偿导线型号不一致 6.变送器量程参数/热偶类型设置不对 7.变送器故障位设置为低 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-10-24 15:00:26

评分

参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

20
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP泰国
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--1、冷端补偿有问题 2、温度变送器有问题 3、偶芯腐蚀 4、进潮气了 5、正负极接反了-登录查看全文

 

发表于 2020-10-24 16:35:28

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099772 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197