求助关于管道展开图的制作
最近有工作需要做到管线的展开图,没有相关的经验,求问万能的网友们,这部分应该是怎
Woodward505D 小型汽轮机首次开机技术支持...
本人11年前从事自动化PLC和DCS编程,对Woodward505有一定了解但没有实际使用经验。
阀门法兰面这样焊接合适吗?
1.0MPa蒸汽管线阀门,把法兰面都焊一圈,真心不明白设计者的思路。只有自己想不到,没
查看: 564|回复: 7
收起左侧

[求助] 关于温湿度变送器的问题

[复制链接]
累计签到:62 天
连续签到:21 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-13 12:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我这里有一台温湿度变送器,变送器的输出信号是好的,但在接入DCS机柜后,信号就没了,请问是什么原因。

 

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 澹泊清心 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览者自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明


累计签到:2784 天
连续签到:563 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-13 12:19:53 | 显示全部楼层
信号类型匹配么?有源/无源、电压/电流…等

 

Peterpaul彼得保罗

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 tiger2010 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:62 天
连续签到:21 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-10-13 12:45:55 | 显示全部楼层
温湿度变送器是四线制的,电源+,电源-,温度输出,湿度输出,四根线,温湿度的输出负极和电源负极共用的。

点评

你这个叫三线制,三线制的表有些是有短接片设置有源/无源的,具体要看你这个温湿度变送器自己的规格  详情 回复 发表于 2020-10-13 12:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 澹泊清心 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:2784 天
连续签到:563 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-13 12:59:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 tiger2010 于 2020-10-13 13:01 编辑
澹泊清心 发表于 2020-10-13 12:45
温湿度变送器是四线制的,电源+,电源-,温度输出,湿度输出,四根线,温湿度的输出负极和电源负极共用的。

你这个叫三线制,三线制的表有些是有短接片设置有源/无源的,有些是没有短接片设置有源/无源的,具体要看你这个温湿度变送器自己的规格

评分

参与人数 2财富 +15 魅力 +1 收起 理由
明天要更好 + 10 + 1 热心助人
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 tiger2010 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:62 天
连续签到:21 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
 楼主| 发表于 2020-10-14 07:22:39 | 显示全部楼层
tiger2010 发表于 2020-10-13 12:59
你这个叫三线制,三线制的表有些是有短接片设置有源/无源的,有些是没有短接片设置有源/无源的,具体要看 ...

这个问题解决了,变送器是有源的,DCS机柜端子是有源的,有冲突,后来把DCS机柜的端子改成无源的,然后把软件也修改了一下,最后把机柜里的PCB板子的短路插针也改了一下,DCS的显示器上就有显示了。

点评

多动手,多动脑,多请教,你就会进步的很快  详情 回复 发表于 2020-10-15 16:35

评分

参与人数 1财富 +10 魅力 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 澹泊清心 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:2784 天
连续签到:563 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-14 08:27:58 | 显示全部楼层
澹泊清心 发表于 2020-10-14 07:22
这个问题解决了,变送器是有源的,DCS机柜端子是有源的,有冲突,后来把DCS机柜的端子改成无源的,然后把 ...

提示:当前内容由会员 tiger2010 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:2 天
连续签到:1 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-15 15:04:21 | 显示全部楼层
检查通道是否正常

提示:当前内容由会员 吴志军_ee50c 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:255 天
连续签到:2 天
我的日志
未设置个人头衔
未启用展示信息
发表于 2020-10-15 16:35:47 | 显示全部楼层
澹泊清心 发表于 2020-10-14 07:22
这个问题解决了,变送器是有源的,DCS机柜端子是有源的,有冲突,后来把DCS机柜的端子改成无源的,然后把 ...

多动手,多动脑,多请教,你就会进步的很快

提示:当前内容由会员 煎饼果子 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明



          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

GMT+8, 2020-10-30 07:06 ,0.467978 second(s), 98 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc.  管理统计 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表