海川化工论坛

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ

搜索
      输入主题tid号可快速跳转:

唐山绿源环保科技,煤气、沼气、天然气、酸性气脱硫 玖弘工程师咨询,400-8862-889 烟台新瑞环保,专业脱除硫化氢H2S 黄泵,螺杆泵 海川宣传 大连海奥膜,工业气体膜

海川推广 双良锅炉 海川信息平台 企业消息

热点议题
干了一辈子的化工,退休了你想干点啥?
干了一辈子的化工,退休了你想干点啥?
【海川小茶馆】这个发明怎么样
有没有套路的感觉
国庆节前随手拍......
国庆节前随手拍,看看这梯子有什么问题,要用标准规范分析
各类专家检查,你认为有意义吗?
各种各样的专家检查指导,谈谈有没有意义。
查看: 176|回复: 3

送变电站房门开启方向

[复制链接]

 成长值: 7184

累计签到:2392 天
连续签到:2 天
 海川热心参与者
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-15 14:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

加入化海川流化工人平台,对接专业人技术圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一种说法,送变电站厂房中间的门“高压间与低压间之间的门,应向低压间方向开启”,不知道出自哪个标准规范?
只知道GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》中规定了对外的房门向外开,中间的房门需要“双向弹簧门”。现在有一处中间门为单向开启,如果能够保证向低压侧开启,整改起来就简单一点

 

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及版主海友依个人意愿的评分或点评互动、推荐等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场

平台上所有广告、推广、信息等,需由浏览自行判断其内容真实性或可用性,因使用相关信息造成的后果自负

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明


累计签到:557 天
连续签到:4 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-15 15:58:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2020-9-15 16:10 编辑

北京市地方标准 DB11/ 527—2015  
4.3.2 设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开启。高压间与低压间之间的门,应向低压间方向开启。配电装置室的中间门应采用双向开启门。
工业与民用配电设计手册(第四版)里,3.2.1第(23)条也有类似描述。

 

Peterpaul彼得保罗

评分

参与人数 2财富 +20 魅力 +1 收起 理由
sdscj0122 + 10 高!
渝琴 + 10 + 1 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 myface 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:1443 天
连续签到:4 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-9-16 09:15:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 btlhrdb2008 于 2020-9-16 09:18 编辑

GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准
4.10.9变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并应装锁。相邻配电装置室之间设有防火隔墙时,隔墙上的门应为甲级防火门,并向低电压配电室开启,当隔墙仅为管理需求设置吋,隔墙上的门应为双向开启的不燃材料制作的弹簧门。

评分

参与人数 2财富 +20 魅力 +2 收起 理由
sdscj0122 + 10
渝琴 + 10 + 2 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 btlhrdb2008 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


 成长值: 7184

累计签到:2392 天
连续签到:2 天
 海川热心参与者
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 2020-9-16 22:45:13 | 显示全部楼层
感谢楼上两位热心朋友的帮助。有时候记得有一些规范,但是因为不专业,对规范不熟悉,查起来很费劲,专业的人士一提起就知道了!谢谢

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3

查看全部评分

提示:当前内容由会员 渝琴 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明



          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

GMT+8, 2020-9-30 16:34 ,0.435634 second(s), 83 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表