新增一台SVII AP(梅索尼兰)的调节阀,项目的资料提供说带HART协议的。
1、我在IO 列表里选择了HART AO通道类型
2、然后组态后,发现(回路不通),而且发现现场AO卡底部的三角红灯闪烁,通道的灯也在闪烁。(线路都接了,也检查正确)
3、更换IO 列表里的AO类型(选择了AO输出,不带HART协议)
4、组态中就恢复正常,也有电流输出
5、然后发现现场调节阀没有动作
6、对安全栅输入端检查有4~20mA电流变化(DCS手动控制阀门),电压14V。可安全栅输出就是没有电流和电压。
7、更换了安全栅(P+F 的 KFD2-SCD-Ex1)也是这样(和已经在使用的安全栅对换的)
8、拿信号源在安全栅输入端加有源电流信号,调节阀动作的
9、更换了AO的通道也是这样。
求组下。。。问了Emerson的工程师也说没遇到过。

回路不通

Deltav AO卡新增梅索尼兰调节阀37 / 作者:啊峰 / 帖子ID:3059234,23429560

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 啊峰 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用

网友及海友版主依个人意愿的评分或点评互动等,不代表本站认可其内容, 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 18840911640网站声明


尚未签到

未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-28 08:07:49 | 显示全部楼层
改成非HERT还出问题 要考虑外部了 ,确认阀门定位器接线正确吗?DCS这边可以脱开输出检测,4-20MA输出,如果没问题就是外部问题

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
阿甘_UBDZ + 1 有道理

查看全部评分

提示:当前内容由会员 mutianly 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明

Peterpaul彼得保罗



累计签到:2681 天
连续签到:6 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)

7月人气值0

发表于 2020-7-28 08:20:45 | 显示全部楼层
AO输出有问题,检查组态,虽然AO输出有电流,电压不对。

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 ssln123 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:60 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 2020-7-28 08:40:37 | 显示全部楼层
mutianly 发表于 2020-07-28 08:07
改成非HERT还出问题 要考虑外部了 ,确认阀门定位器接线正确吗?DCS这边可以脱开输出检测,4-20MA输出,如果没问题就是外部问题
有道理

提示:当前内容由会员 阿甘_UBDZ 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:1 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
 楼主| 发表于 2020-7-28 11:06:45 | 显示全部楼层
组态我是复制别的模块的,早上我再次从安全栅前端加有源信号,一切正常,就算我跳过安全栅后,直接AO通道输出给现场定位器,阀门动作,可测量发现电流变化激烈(我DCS输出4mA,测量发现会从4mA~10mA直接的来回变化)

提示:当前内容由会员 啊峰 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:555 天
连续签到:211 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdlyml 于 2020-8-3 14:34 编辑

爱默生卡件到CD隔离栅之间的线路查了没有?正负没有接错么?怀疑是这段线路正负接反了

提示:当前内容由会员 sdlyml 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:2 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
换定位器试哈子

提示:当前内容由会员 猪未肥 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


累计签到:138 天
连续签到:1 天
未设置个人免费头衔
未启用联系信息(企业会员)
发表于 前天 15:08 | 显示全部楼层
有可能是组态时选择信号有源/无源选错了,实在不行再拉个AO功能块下装试试,有时候模块也会出问题。

提示:当前内容由会员 wanli 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,仅学习交流之用、如有网友或海友版主评分、点评互动,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站在线客服删除处理 网站声明


海川学课--点击试观看视频


          特别提示:请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)、不听劝告后果发布人自负!
          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
事务咨询QQ
广告宣传QQ
广告投放:
18840911640
网站事务:
17615162310
客服热线:0411
88254066
工作时间:
9:00-17:00
化海川流下载
联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

广告商务: 18840911640 周经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

事务客服: 17615162310 王经理 (微信同号)   点击这里给我发消息  

GMT+8, 2020-8-8 23:33 , Processed in 0.291070 second(s), 99 queries , Redis On.

版权所有 化海川流-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表