请教各位,有没有一层是抗爆机柜间、空调机室等;二层是控制室的,小装置的委托的样版???总图面积有限,不允许一层平铺布置。
求助各位专家

 

发表于 2020-6-24 08:26:11

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 鞍山新会员 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

我们是一层控制室,二层机柜间,建筑抗爆设计

 

发表于 2020-6-24 08:48:06

回复

使用道具 举报

鞍山新会员楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
pigletsandfully 发表于 2020-6-24 08:48
我们是一层控制室,二层机柜间,建筑抗爆设计

求助 给个样板 看看 谢谢

 

发表于 2020-6-24 08:49:05

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有样板,符合设计规范,找设计院设计下就可以了,一层机柜间,空调间,UPS间等,二层做成控制室就可以了!很多企业都是这么做的!

 

发表于 2020-6-24 08:55:56

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

鞍山新会员 发表于 2020-6-24 08:49
求助 给个样板 看看 谢谢

121880-8330-47-4211_P1_一层平面布置图、二层平面布置图-模型.pdf ( 下载次数: 3,容量235.16 KB,共需【50  财富值  +  财富 -5 财富值】)

 

发表于 2020-6-24 09:03:24

评分

参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
superme84 + 2 热心助人
liaifeng + 10 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
建议参考规范50779-2012,如果一定要两层的话,建议一层为控制室,机柜间等在二层。方便有危险发生时,人员的逃生。
PS:二层的抗爆控制室比一层的造价高不少。

 

发表于 2020-7-8 09:49:03

回复

使用道具 举报

淇○煂熷績VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
新版规范的报批稿中,特别说明爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa但不大于21kPa时,层数不应超过两层,总高不应超过12m;爆炸冲击波峰值入射超压大于21kPa时,层数应为一层。

所以这个具体做几层,需要先把爆炸冲击波弄清楚!

 

发表于 2020-8-17 15:31:29

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
superme84 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

kmth19921210 发表于 2020-8-17 15:31
新版规范的报批稿中,特别说明爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9kPa但不大于21kPa时,层数不应超过两层,总高 ...

50779 石油化工建筑物抗爆设计标准   这个么?

 

发表于 2020-8-20 13:46:18

回复

使用道具 举报

kmth19921210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
pigletsandfully 发表于 2020-8-20 13:46
50779 石油化工建筑物抗爆设计标准   这个么?

对的!目前新版在报批阶段,加了既有建筑改造的章节。

 

发表于 2020-8-26 09:58:36

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107217 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197