仪表安装通病防治系列帖(一)


欢迎海友们积极参与本系列问题讨论(建设性的意见将得到高额奖励,如果有相应的图片更好(额外加分奖励)),并汇集相应问题及解决办法,避免后续装置出现同类问题,为维修工作创造良好环境。谢谢!



1.        桥架支架安装时,支吊架数量不够,桥架安装时跨距太大,或者支架不均匀、支架强度弱、支架不整齐不牢固、固定点不牢固。
l  分析与防范:
l  桥架安装时应按如下规范设置吊架或支架:
l  桥架接头两端0.5m处; 每间距1.5~3m处;转弯处; 垂直桥架每隔1.5米处。
l  吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。桥架左右偏差不大于50mm; 桥架水平度每米偏差不应大于2mm;桥架垂直度偏差不应大于3mm。桥架支架必须间距相等、承力均匀、整齐美观、焊接牢固。固定方式首先选择支架或吊架、然后选用托架。


 

发表于 2020-5-29 08:10:33



上一篇:工艺工程大区-仪表自控版-每日一题-第2020-05-29题
下一篇:请教:罗斯蒙特3051G压力变送器怎么调量程单位?

评分

参与人数 7财富 +31 魅力值 +2 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
HEJIYUER + 2 发起议题
chengboow + 2 发起议题
hesonchang214 + 1 发起议题
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
942761213VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

 

发表于 2020-5-29 09:30:28

回复

使用道具 举报

3
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--2 安装镀锌穿线管时,固定穿线管没用U型卡,直接点焊在支撑架上。穿线管弯头超过2个,造成穿线困难。穿线管长度不够,没有开牙加穿线盒,直接钢管焊接加长,破坏镀锌层防腐。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-5-29 10:31:56

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--还有很重要的一点是:桥架应该牢固固定在支架上,很多地方均没有进行这项工作,总是认为敷设电缆后靠重量可以解决这个问题,但是这种推断是没有保证的。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-5-29 18:34:47

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--3 安装压力表,不管任何场合都加冷凝弯,美其名曰起到缓冲作用,造成浪费。安装压力表不用垫片,在螺纹缠绕四氟带,造成泄漏。-登录查看全文

 

发表于 2020-5-30 08:12:03

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
qzuser_XOATVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--匆匆的过客 发表于 2020-5-29 18:34 还有很重要的一点是:桥架应该牢固固定在支架上,很多地方均没有进行这项工作,总是认为敷设电缆后靠重量可 ... 补充一点,每隔一段距离需要预留一个伸缩缝。 桥架固定在支架上可 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-5-30 14:24:45

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
就看看VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--架设桥架的时候控制电缆和配电电缆桥架一定要分开!如果分不开比如放到了一个电缆沟的时候要单独给控制线路做隔离,加设一组小的金属桥架在电缆沟内防止信号的干扰 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-5-31 11:32:35

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

8
就看看VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--在温度计安装选型时,不是所有的温度计都要插在1/3处,要考虑介质流量和管径,比如泵出口之类的大管径地方要考虑开机时的水锤进行加粗套管和缩短插深,在只能安装在弯头处时同样要加粗套管或缩短安装长度 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-5-31 12:50:02

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

9
firelakeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--学习了。-登录查看全文

 

发表于 2020-6-2 13:28:39

回复

使用道具 举报

10
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--4 流量计安装,不管什么类型的流量计,直管段都是“前10后5”,没有认真看说明书,不是都需要前10,有的要求低些也能满足,有的要求高于前10都有。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-6-2 16:50:42

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

11
wx_路灯227227VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--新入一厂做仪表维护。几乎所有仪表进线防爆软管接头都从不用四氟带,仪表接线时,仪表电缆剥线处从不用胶带包缠。-登录查看全文

 

发表于 2020-6-2 22:49:15

点评

防水,放静电。也不一定非要四氟带。  详情 回复 发表于 2020-6-19 11:15
“仪表进线防爆软管接头都从不用四氟带”有可能是考虑防静电等原因,甚至需要在接口处涂抹导电膏。  发表于 2020-6-12 08:17

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

12
h20090630VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--好文,多少钱也买不来的经验,顶。-登录查看全文

 

发表于 2020-6-3 15:38:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
明天要更好 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

13
胖虎不属虎VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--仪表取压方向不规范。应看安装说明。蒸汽冷凝罐需尽量水平且上下游两个罐体等高。-登录查看全文

 

发表于 2020-6-4 13:50:54

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

14
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--学习中。-登录查看全文

 

发表于 2020-6-5 11:29:56

回复

使用道具 举报

15
canghai5VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--qzuser_XOAT 发表于 2020-5-30 14:24 补充一点,每隔一段距离需要预留一个伸缩缝。 桥架固定在支架上可以用个固定夹固定,伸缩段用滑动夹。 直线段距离大于30m,需要预留伸缩缝;如果使用滑动连板,可不预留伸缩缝。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-6-6 17:41:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
明天要更好 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

16
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--凑热闹 1。电气UPS输出220V, TN-S供电方式,电气N 不接地,造成仪表侧N对地有电压。 2。仪表自己的24 直流源  0 V 不接地,造成不同柜子内的 24 电压不对等。 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-6-6 22:33:51

点评

这个非常重要,也是经常忽略的问题。谢谢!  发表于 2020-6-12 08:19

评分

参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
明天要更好 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

17
leily1982VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--信号线经桥架通过穿线管、防爆挠性管至仪表,封闭不严,进水严重。-登录查看全文

 

发表于 2020-6-10 10:52:12

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
明天要更好 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

18
wx_平平淡淡77119 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--很棒,表达的很清楚。-登录查看全文

 

发表于 2020-6-12 14:44:45

回复

使用道具 举报

19
就看看VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--在温度,压力,流量等需要安装在相近管道位置上时,要注意先后顺序,推荐最先端按压变和流量计,温度计因为要插入管道内会造成流速改变等影响要安装在最后端 ...-登录查看全文

 

发表于 2020-6-13 14:45:52

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

20
EisNVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--ssln123 发表于 2020-5-30 08:12 3 安装压力表,不管任何场合都加冷凝弯,美其名曰起到缓冲作用,造成浪费。安装压力表不用垫片,在螺纹缠绕 ... 冷凝弯不是做缓存用的,是用于高温介质降温用的呀! ...-登录查看全文

 

发表于 2020-6-17 13:04:39

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
liaifeng + 8 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.791929 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197