单位一台调节阀已使用很长时间,今天工艺反应调节阀振荡,就安排切出重新初始化调校,此阀为气关阀,直行程,行程为16mm,校验中发现在手动模式按+键,阀门无法打开到最大,而且按住+键可以到开度70左右,手松开就会回到全关位置,无法完成自动校验,没有办法,只好恢复出厂设置,恢复出厂设置后,阀位回零在全关位置,中控给信号在37.5%,这时想把阀位放在50%位置进行自动校验,但按+键无法把阀位固定在50%位置,手松开+键,阀位就回到全关位置,请问大家这是什么情况?

 

发表于 2020-4-10 17:00:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
qy576100527 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 lixiayi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
手动能打开到70左右,那在70左右手动动作阀门,有没有卡涩现象?没有的话就换压电阀吧

 

发表于 2020-4-10 17:10:18

回复

使用道具 举报

lixiayi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tiger2010 发表于 2020-04-10 17:10
手动能打开到70左右,那在70左右手动动作阀门,有没有卡涩现象?没有的话就换压电阀吧
但是手松开+键,自动就回到关阀位置了

 

发表于 2020-4-10 19:51:54

点评

这个你已经说过了,尝试更换下压电阀试下。  详情 回复 发表于 2020-4-10 20:05
回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
lixiayi 发表于 2020-4-10 19:51
但是手松开+键,自动就回到关阀位置了

这个你已经说过了,尝试更换下压电阀试下。

 

发表于 2020-4-10 20:05:29

回复

使用道具 举报

热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感谢分享..............

 

发表于 2020-4-11 14:46:43

回复

使用道具 举报

lixiayi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tiger2010 发表于 2020-04-10 20:05


这个你已经说过了,尝试更换下压电阀试下。
好的,我试试看,谢谢了!

 

发表于 2020-4-14 09:08:03

回复

使用道具 举报

陆万卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们出现过 这样的问题 压电阀 堵了或者坏了 堵了概率大 西门子压电阀容易出问题

 

发表于 2020-4-17 16:59:55

回复

使用道具 举报

fffsusanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【自动化仪表】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)   
"此阀为气关阀","手松开就会回到全关位置","恢复出厂设置后,阀位回零在全关位置"
这是什么意思,设置有问题吗

 

发表于 2020-4-28 19:56:32

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132028 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197