一台炉子运行过程中,根部微堵,没有堵死,液位上涨,有人说是液位剂根部微堵造成的,个人认为法兰压差式液位剂不论怎么堵,只要有一点通,就能准确显示。这与液体的传动均匀分布性有关,有的人分析说液位剂根部微堵,造成液位指示不准是由于根部微堵后,造成受压面积减小,而造成的压强增大,求助各位海友给兄弟分析分析,在此谢谢大家了。

 

发表于 2020-3-2 20:45:36

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
明天要更好 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
微堵后影响压力测量,这个问题和双法兰的性能有很大关系

 

发表于 2020-3-3 07:29:24

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川副教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
堵对准确测量是有影响的,微堵,实际液位变化不是很大,对测量没有影响;如何实际液位变化大, 测量就滞后,带来测量不准。

 

发表于 2020-3-3 09:35:15

回复

使用道具 举报

请问楼主,液位剂 是什么?是用来指示液位的一种化学药剂,对么?

 

发表于 2020-3-3 10:05:19

回复

使用道具 举报

疯锤屁屁_boyOkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
个人认为根据双法兰液位计原理来说就是法兰盘检测压力传导,按道理来说没有堵死就不会太影响测量,可以检查看看负压端膜片有没有问题,我们装置因为介质的变化,原来的双法兰液位计负压端膜片老是损坏,现在基本都改成单法兰测量了。再有你可以咨询一哈设备厂家。

 

发表于 2020-3-3 10:28:33

回复

使用道具 举报

浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xuxiwu 发表于 2020-03-03 07:29
微堵后影响压力测量,这个问题和双法兰的性能有很大关系
膜盒测量压力主要是感知液体静压力,膜盒只要有一点通的,膜盒就能感应到,不知海友仪表性能是从哪方面考虑的呢?希望海友指导

 

发表于 2020-3-3 10:50:58

回复

使用道具 举报

浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
个人认为只要不堵死,是不会影响液位测量的\ud83d\ude1c\ud83d\ude1c\ud83d\ude1c

 

发表于 2020-3-3 10:52:13

回复

使用道具 举报

hanxvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
个人认为微堵正常情况下是不影响液位的测量的,但如果堵塞物有膨胀造成挤压膜片了,就可能对测量造成影响

 

发表于 2020-3-3 11:35:18

回复

使用道具 举报

浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
液位剂200℃水,排除膨胀的可能性。

 

发表于 2020-3-3 12:27:34

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有微堵就是事故隐患!先解决微堵问题才是重中之重, 微堵问题解决了, 和同事的争论也就有结果了。

 

发表于 2020-3-3 14:52:54

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   


  法兰(膜盒)式取压,在管道部分堵塞的情况下,也可能影响测量。

  因为堵塞物有可能对膜片形成机械性压迫,特别是膜片和管壁的夹缝处,往往是堵塞物容易生成的位置。

  换个说法就是,虽然理论上部分管道堵塞不影响测量,但实际上发生部分管道堵塞的时候,很可能已经有东西机械性的影响到膜片

 

发表于 2020-3-3 19:36:23

回复

使用道具 举报

堵塞物如不是贴在液位计测压膜片上,堵塞对液位测量只要还有通量就能准确测量,如果堵塞物贴近膜片,且对膜片形成了挤压,则肯定会出现测量偏差

 

发表于 2020-3-3 20:07:13

回复

使用道具 举报

Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
堵点与膜片距离多少,如果很近有可能堵塞物质影响了膜片测压。如果远没有接触,微堵无影响。

 

发表于 2020-3-7 12:10:10

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078476 second(s), 102 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197