QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
浙江汇甬

[求助] 关于调节阀控制问题

[复制链接]
5.3K |33
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我公司目前要装一台调节阀,主要用于手动阀门开度控制。
想要实现在现场可以手动调节阀门开度,也可以在中控室调节阀门开度。
请问是购买一块2次PID表将4-20ma信号串接到中控室的信号线上就可以吗?如果不可以的话如何实现呢?
十分感谢

 

发表于 2020-2-17 09:18:30

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 mazhu2260 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
不是用的DCS吗?

 

发表于 2020-2-17 09:25:08

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
可以这样做,现场装一个PID调节器,输出接到一个就地/远程切换开关上,DCS来的信号也接到切换开关,开关的输出接阀门定位器就可以了。开关打到远程,由DCS控制,打到现场,由现场PID控制。

 

发表于 2020-2-17 09:29:02

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mazhu2260楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
ssln123 发表于 2020-2-17 09:29
可以这样做,现场装一个PID调节器,输出接到一个就地/远程切换开关上,DCS来的信号也接到切换开关,开关的 ...

但是这样的弊病就是我无法监控他现场操作开度了

 

发表于 2020-2-17 09:50:43

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
你说的手动阀门开度控制是啥意思??

 

发表于 2020-2-17 09:55:50

回复

使用道具 举报

mazhu2260楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wowwz1 发表于 2020-2-17 09:55
你说的手动阀门开度控制是啥意思??

就是现场装一块PID二次表在手动状态时输入阀门开度

 

发表于 2020-2-17 10:03:08

点评

一般的PID二次表都有手自动切换功能,你把DCS信号接入二次表,然后设置参数就可以了,如果想DCS查看阀门开度,应该确认现场定位器有无阀位反馈,将阀位反馈接入DCS即可。  详情 回复 发表于 2020-2-17 10:05
回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mazhu2260 发表于 2020-2-17 10:03
就是现场装一块PID二次表在手动状态时输入阀门开度

一般的PID二次表都有手自动切换功能,你把DCS信号接入二次表,然后设置参数就可以了,如果想DCS查看阀门开度,应该确认现场定位器有无阀位反馈,将阀位反馈接入DCS即可。

 

发表于 2020-2-17 10:05:59

回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
买一台带手轮、带阀位变送器的调节阀。不管是现场手动还是控制室遥控,这样控制室就可看到阀位变化了(手动和控制室遥控都行)。
控制阀不可能现场手动控制,同时又控制室遥控。

 

发表于 2020-2-17 10:09:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mazhu2260楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wowwz1 发表于 2020-2-17 10:05
一般的PID二次表都有手自动切换功能,你把DCS信号接入二次表,然后设置参数就可以了,如果想DCS查看阀门 ...

阀门的定位器是控制反馈一根4-20ma电缆,是不是串接到PID二次表就能实现呢?

 

发表于 2020-2-17 10:13:23

点评

控制线需要2芯,反馈线需要2芯;如果只有2芯,那说明就是没有采集反馈信号,串接一般是不可以的  详情 回复 发表于 2020-2-17 10:15
回复

使用道具 举报

mazhu2260楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
濠梁知乐 发表于 2020-2-17 10:09
买一台带手轮、带阀位变送器的调节阀。不管是现场手动还是控制室遥控,这样控制室就可看到阀位变化了(手动 ...

我说的手动控制不是手轮是在现场安装二次PID控制表,是不是阀门定位器的那根4-20ma电缆串接DCS和现场PID二次表就能实现两地都可控制和观察反馈,两地控制都是手操器的性质

 

发表于 2020-2-17 10:15:37

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mazhu2260 发表于 2020-2-17 10:13
阀门的定位器是控制反馈一根4-20ma电缆,是不是串接到PID二次表就能实现呢?

控制线需要2芯,反馈线需要2芯;如果只有2芯,那说明就是没有采集反馈信号,串接一般是不可以的

 

发表于 2020-2-17 10:15:39

回复

使用道具 举报

mazhu2260楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wowwz1 发表于 2020-2-17 10:15
控制线需要2芯,反馈线需要2芯;如果只有2芯,那说明就是没有采集反馈信号,串接一般是不可以的

少打一个各字, 串接不可以的话,这个功能是不是不能实现,或者说我需要在DCS做一个程序,然后用现场的PID手操来间接的控制这个阀门呢?反馈线应该是可以串接的吧?或者反馈我接一个1变2的输出模块?

 

发表于 2020-2-17 10:23:28

点评

仪表信号,一般都不可以串接,所以反馈不能串接,  详情 回复 发表于 2020-2-17 10:32
回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mazhu2260 发表于 2020-2-17 10:23
少打一个各字, 串接不可以的话,这个功能是不是不能实现,或者说我需要在DCS做一个程序,然后用现场 ...

仪表信号,一般都不可以串接,所以反馈不能串接,

 

发表于 2020-2-17 10:32:16

回复

使用道具 举报

mazhu2260楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表初学者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wowwz1 发表于 2020-2-17 10:32
仪表信号,一般都不可以串接,所以反馈不能串接,

好的,谢谢了

 

发表于 2020-2-17 10:42:27

回复

使用道具 举报

liangtao8309VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
即使用二次表的手自切换,人工现场控制以后还是需要把现场开关切回自动,否则DCS不能下次就不能自动控制,在工艺操作上也不可靠

 

发表于 2020-2-17 14:21:12

回复

使用道具 举报

kyy2121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
mazhu2260 发表于 2020-2-17 09:50
但是这样的弊病就是我无法监控他现场操作开度了

没有理解到你的意思?难道现在的调节阀定位器都是阀位反馈功能吗?不也是给好多就认为是好多吗?

 

发表于 2020-2-17 16:03:55

回复

使用道具 举报

SIYAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
选智能型阀门定位器,在选型订货时提要求,带位置反馈,就满足的

 

发表于 2020-2-17 22:18:05

回复

使用道具 举报

按照楼主的说法,应该配置一个类似333D的模块,通过hart协议读取反馈。再加一个PID模块满足现场控制与远程控制的要求。如果还要引信号做其他用途,可以考虑再加电流分配器。

 

发表于 2020-2-18 07:54:14

回复

使用道具 举报

h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
其实手操器就是实现这个功能的仪表,远程执行DCS的指令,就地也可以手动操作。

 

发表于 2020-2-18 11:48:16

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
几十年前的手操器就可实现楼主的要求,只是现在用的少了,被人忘了,或者无人做了。

 

发表于 2020-2-19 14:07:29

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100903 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197