内蒙有个项目,属于湿陷性黄土地区,
业主认为那个地区降雨量很小,很少下雨,所以雨水排放方式选用散排,
可是按标准 GB50025-2018中5.5.9规定:
“屋面雨水引出外墙后,应接入室外雨水明沟,管道或检查井”
如果按标准,就基本确定不允许“散排”;
但是有种声音说:没关系,之前类似的项目都这么做过,没有问题
大家遇到过类似的问题吗?后期会不会有审图的问题?给排水方式有相关的验收单位吗?
1.png
2.png




 

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员用户名 Leslie-Kim 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站删除,可联系页面底部在线客服或致信service@hcbbs.com 网站声明

名气评分

累计签到:4 天
连续签到:1 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
发表于 2019-10-5 17:59:33 | 显示全部楼层
内蒙古的项目外排水(管材镀锌铁管),不需要收集,直接散排就行,

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
Leslie-Kim + 2 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 guogang87 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

累计签到:568 天
连续签到:19 天
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
 楼主| 发表于 2019-10-6 09:37:18 | 显示全部楼层
guogang87 发表于 2019-10-5 17:59
内蒙古的项目外排水(管材镀锌铁管),不需要收集,直接散排就行,

可是标准规定的条款怎么解释呢?
还有后期是否会存在审图的问题

 

点评

建议还是依照规范设计比较好 最近很多地方气候都在变 要是环保审查就不好过了  详情 回复 发表于 2019-10-7 17:38

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 Leslie-Kim 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

名气评分

已抛锚 成长值: 2403

累计签到:2206 天
连续签到:3 天
元老参与者 休闲大区负责人
暂未设置企业头衔
发表于 2019-10-7 17:38:39 | 显示全部楼层
Leslie-Kim 发表于 2019-10-6 09:37
可是标准规定的条款怎么解释呢?
还有后期是否会存在审图的问题

建议还是依照规范设计比较好
最近很多地方气候都在变

要是环保审查就不好过了

 

提示:当前内容由会员 沙漠里的游鱼 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

海川学课--点击以下图片可观看视频

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息  

网站事务&宣传推广  18840911640 |  高端咨询  15942469305  化工技术帮  15942614255  

GMT+8, 2019-10-17 10:33 , Processed in 0.298031 second(s), 74 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表