求助各位工控行业姐妹们,大家对于PCS7学习过程中的难易点分析,有没有好的上手资料推荐一下!深入浅出那种资料不适合临阵磨枪。。。

 

发表于 2019-9-20 10:50:02

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 601914293 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

601914293楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
这是别人总结的!我来分享给大家看看。
以下仅是本人参加PCS7培训的部分摘要及心得如有不对的地方,还望大虾们指出`呵呵1.        PCS7是一个平台,这个平台包含的内容有Libraries,CFC,SFC,SCL,WinCC,PDM,DatebaseSFC: sequence function chart顺序功能图CFC:  continue function chart连续功能图上位机即WinCC.PCS7上下层次为垂直集成,最高层是ERP  Enterprise,其次是ERP Factory,再是MES,再是CONTROL,最下层是Field.主要的站点有:ES,OS,Batch station,AS(automation station,即PLC)PCS7只适用于S7-400,不使用S7-300。选择CPU的时候也要考虑,CPU是否适用于PCS7。2. 一个项目最多可以管理12对服务器,每对服务器最多连32个站。3.        当网络架构是OS Server Client结构是,OS是直接从Server里读取数据并操作的。OS中没有数据,数据都储存在OS Server里,只要保证Server 的正常运转,OS的好坏对AS是没有影响的。OS Server下层的结构,也可以通过服务器间的通讯实现数据交换。ES可以直接从AS读取数据,也可以通过以太网来读取。4.        S7  connection中的容错连接,也是需要特殊的软件支持的。5.        有Server的话,可以不用加Monitor, Server可以直接启动的,但还是建议加一个Monitor。6.        时间同步,我们可以选择以AS或者OS SERVER的时间同步。7.        PC站的名称需与各站的计算机名称相同,在联网的同时,才能够实现下载。8.        组态PC station的过程中,WINCC Application Client指的是操作员站,WINCC Application 指的是OS Server. WINCC Application (stby)指的是OS Server 的Standby.PC station组态的内容要与station configuration的内容一致。即PC station组态 好后,打开station configuration进行ADD相应的配置。station configuration中 IE的MAC地址要与PC station中的IE的MAC地址一致。如果用IE-GENERAL通讯时,需要软绑定,这也是需要license的。用CP的话,就不需要软绑定。查找MAC地址的方法之一:RUN----CMD---IPconfig/all 将冗余的server进行关联。方法:选择主server下的OS,点其属性,选择Targe OS and Standby OS computer,选择Standby OS,其次定义路径。注:只有主服务器才能选择得到冗余的服务器,相反而行是不行的。9.        数字信号的 address一般是从0.0-0.7,1.0-1.7,2.0-2.7模拟信号的address一般是从512-527,528-544每个地址都是唯一的。10.PS405是24V供电,PS407是220V供电。供电时间可以看文档《S7300-400后备电池使用说明v2[1].0》。11.低版本的CPU可以支持版本低的CPU,低的不支持高的。   S7  subnet ID是缺省的,不建议修改。一般的缺省值都不建议修改。12.Profibus Rate 如果设置了1.5Mbps,那么挂在它上面的设备也都要设置成1.5 Mbps,否则将不能通讯。   现在出的S7-400的CPU都只有RUN和STOP两个档了。   下载硬件会导致CPU跳停,但有个特殊情况,就是已经为将新增加的硬件预留了位置。   下载程序,CPU是肯定会跳停的。   冷启动:所有数据包括保持数据都将被删除,用户程序从头开始执行。   热启动:当执行重启时,用户数据包括过程映像都保持不变,用户程序从中断的位置开始执行(只有S7-400的CPU可能)   暖启动:当执行暖启动时,过程映像和非保持数据(M,T,C)被清除。硬件组态中设置CPU具有保持功能的数据(M,T,C)和数据块将保留原数值.用户程序从头开始执行.13.所有的程序都放在不同的中断区里,如OB30,OB31,OB32等等。    程序执行量大时,要扩大Memory.    诊断BUFFER的条数在CPU的属性里Diagnostics/CLOCK里面可以调整。   14.硬件组态也可以以文件的形式倒出来。    方法:进入硬件组态,station----export15.设置Plant view的层数,在Plant view中,反键点项目名称,选择Plant hierarchy---Settings   层数设置好了,同时它也会自动传送画面的层次。   生成层次只能在Plant view里,对单个设备的软件组态,编程都在Plant view里进行。   硬件组态在component view 里。   如:在Plant view中插入一个CFC,在component view里是会有显示的。       在component view里插入一个CFC,在Plant view里是看不到的。16.CPU属性中Cycle/Clock Memory选项中,Scan cycle load from communication%的值设置不能超过50%,否则会造成间歇性中断。   17.在Plant view中,反键点process cell的属性,在AS-OS assignment中选择归属控制器。18.将MPI/DP口设置成DP口,可以直接点MPI/DP的属性,选择DP。当MPI/DP口当成DP用的时候,上面最多挂32个设备。不建议将此使用为DP口。   由于普通的PROFIBUS上的设备连接方式是串联,速率一般设为1.5Mbps,但是上面挂的SIMOCODE的时候,是设成500Kbps,因为SIMOCODE的连接方式是星形连接,传输速率会降很多。这都有站数,距离等限制,详见文档《SIMOCODE PRO GETTING STARTED》。19.增加DP的办法有:1。增加CP443-5  2。增加IF 964-DP,即DP接口模块20.符号地址编辑办法:1。IO卡片属性,编辑符号    2。S7-400里的S7 program—symbols                     3. Excel表中编辑,编辑完成后,SAVE AS成“dif”格式储存。进                        入2中所述位置编辑,选择import,查找上述文件,SAVE。21.更新硬件办法:进入硬件组态,OPTION---Install HW updates.下载的新硬件的文件格式为“xml”.22.下载AS到PLC   从硬件组态开始下载,最后不要忘记下载网络。   WINCC和AS连接时,WINCC总是master, AS总是接收放。当然,如果有STANDBY SERVER时,它也要建立于AS的连接。23.PC/PG连接设置,一般设置为PC internal.24.PCS7软件组态   编程语言   STEP7:LAD,STL,FBD,SCL              PCS7 :CFC,SFC,SCL功能块一般左边是输入,右边是输出。CFC编辑页,每页有6 SHEETS,在左下角,可以点击再插入一页,与EXCEL类似。我们一般把一个LOOP放在一个CFC中,可以在不同的层级中插入CFC。   操作:CFC模块拖到CFC表中,点其引脚,选择IO点连接,模拟量显示绿色。   编译CFC前的一个重要设置:打开CFC表,Options---Customize---Compile/Download                              需要设置的DB  numbers from 和FC numbers from的范围,即这个范围内归系统使用,如果不设置的话,系统会自动覆盖已有的FC。  选择编译,第一次编译需编译整个程序(Entire program),第二次编译就可以选择changeOnly,同样在source里会自动生成一个SCL源文件。如果下载的时候选择了Generate module drives的话,系统将自动生成一些诊断模块。点击chart中的模块,可以看到OB**,如FC283是OB35,这就是说该程序的执行是在OB35中的。OB35,可以打开CPU的属性看到OB35 100ms,即一个扫描周期为100ms.点击目录下面的RUN SEQUENCE的图标,可以看到该模块的执行位置,我们可以拖动它到其他的OB中。时序,对时序的理解,对编程是很重要的。功能块运行的顺序,即先后调用的顺序,这对响应时间有影响,顺序好的话,可以减少扫描时间。即能在一个扫描周期里的,就尽量放在一个扫描周期里。25.CPU与CPU通过MPI通讯的设置。点击项目,选择MPI,反键选择Define Global Data    进入后选择CPU,并进行设置数据位置。

 

发表于 2019-9-20 11:51:16

回复

使用道具 举报

tianya3047VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
找个项目做做,练练,简单组态就能处理了。

 

发表于 2019-9-20 15:27:10

回复

使用道具 举报

仪表自控设计VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tianya3047 发表于 2019-9-20 15:27
找个项目做做,练练,简单组态就能处理了。

厂区正常运行哪那么容易找个项目练练,除非做项目的,但专业知识薄也不好进吧

 

发表于 2019-9-21 16:27:59

回复

使用道具 举报

tianya3047VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仪表自控设计 发表于 2019-9-21 16:27
厂区正常运行哪那么容易找个项目练练,除非做项目的,但专业知识薄也不好进吧

把项目备份导出来,在自己的电脑上装个软件,照这个项目和参考手册,做一遍,就会有所长进的。

 

发表于 2019-9-22 21:32:55

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065275 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197