[讨论] 大电流电机接线方法的优略

[复制链接]
2.4K |7
阅读字号:
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 温柔的郎 于 2019-9-16 12:23 编辑

朋友们,大家有没有遇见过,大电流电机在选择多个电缆连接时的接线问题
实际工况,现场AC690V 560KW电机(实际工况就这样,现场没有10KV等高压电源),理论电流666A,选用3(3x95)铜线(95铜线比较经济),就是单项电源选用1整根3x95铜线,
  连接时有2种方案,如图
我选择的是B方案,考虑如下
1 用13x95铜线的全部线缆来做1相电使用,可以防止因制造问题而导致的相间短路的危险,
2 成本方面,95的线缆最经济了
综上原因,选择单相电缆用3x95铜线,
不知大家还有更好的方案吗??
希望高人分享自己的高法!!!



 

发表于 2019-9-16 12:22:16

微信截图_20190916114000.png
微信截图_20190916113948.png

评分

参与人数 2财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 温柔的郎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

一、采用B方案,考虑单相电流在电缆铠屏蔽层或者铜屏蔽层产生的环流问题了吗?
二、电机有三个接线孔吗,电缆怎么进入电机接线盒呢?

 

发表于 2019-9-16 15:53:08

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
单相导线的周围存在交变磁场,三相回路的电线电流方向相反,产生的磁场会互相抵消,对外不显磁性,不会引起发热。

 

发表于 2019-9-16 17:35:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

温柔的郎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
楼上2位大神的因素还真没考虑到,
进线空应该不是问题,大电机都会留有3个大洞进线孔或者6个进线孔,电缆到了电机跟前,扒皮,分开进去,再一起接上相应的接线柱。
环流和互相消磁,还真是,
看来还是需要每根电缆都得负责接3相电的A方案,比较有优势啊!!

 

发表于 2019-9-17 15:24:17

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
sdscj0122 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

温柔的郎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感谢大神指点

 

发表于 2019-9-17 15:24:46

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2019-9-16 17:35
单相导线的周围存在交变磁场,三相回路的电线电流方向相反,产生的磁场会互相抵消,对外不显磁性,不会引起 ...

3根240的电缆怎么都从一个接线孔进入,分别进入的情况,不就产生交变磁场了吗?

 

发表于 2019-9-19 10:42:41

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664 发表于 2019-9-16 17:35
单相导线的周围存在交变磁场,三相回路的电线电流方向相反,产生的磁场会互相抵消,对外不显磁性,不会引起 ...

3根240的电缆怎么都从一个接线孔进入,分别进入的情况,不就产生交变磁场了吗?

 

发表于 2019-9-19 10:42:33

回复

使用道具 举报

wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
低压这样配置本身就不好,孔开大一些不就行了?有防爆要求?

 

发表于 2019-9-19 19:22:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069529 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197